账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8745|回复: 16

[问题探讨] 每个房间设配电箱,合理吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-7 18:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有一种做法,就是每个房间设一台配电箱。比如一间十几平方的办公室,单独设一台配电箱,照明、插座、风机盘管各一个回路。盘管回路100W左右,也单独一个回路,20A的漏电断路器,4mm2的导线。
这种做法,虽不普遍,但不时能见到。这种做法合理吗?有错吗?
     
发表于 2021-8-8 11:09:06 | 显示全部楼层
个人认为不是对错问题,更多的是管理思路和理念问题。比如,便于节能考核,便于单个房间管理。人一离开,一断全断,避免空调空转等等,,,,,
     
 楼主| 发表于 2021-8-8 15:06:43 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-8 11:09
个人认为不是对错问题,更多的是管理思路和理念问题。比如,便于节能考核,便于单个房间管理。人一离开,一 ...

你的意思,上下班都要关闸断电?有人会这样做吗?
节能考核的话,有管得这么细的单位吗?

点评

奇葩的事总是有的  发表于 2021-8-8 21:32
不晓得  发表于 2021-8-8 21:10
     
发表于 2021-8-8 15:31:20 | 显示全部楼层
看业主要求,有没有计量方面的需求,没有的话一层一个总箱也可
     
发表于 2021-8-9 05:24:59 | 显示全部楼层
看性质,出租用要设
     
发表于 2021-8-9 05:26:10 | 显示全部楼层
看性质,出租用要设配电箱
发表于 2021-8-9 08:33:46 | 显示全部楼层
这种也有好处,每个房间的故障互相不影响
发表于 2021-8-9 08:34:19 | 显示全部楼层
另外,降压和保护灵敏度也好些
     
发表于 2021-8-9 08:45:51 | 显示全部楼层
要看使用需求吧。。。

不过十几平方米,我觉得过分了。。。。
     
发表于 2021-8-9 09:07:51 | 显示全部楼层
看性质,一般商业租售的都是以房间为单位,但若是自用的话,那就按照楼层以功能分区为单位。
     
发表于 2021-8-9 09:56:11 | 显示全部楼层
规范规定了每个回路最多连接的插座数量,可没规定最少的连接数。
如果设计每个插座用一个回路,免得插座之间相互影响,这样的设计者是人才呢,还是奇葩?
     
发表于 2021-8-9 10:41:29 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-8-9 09:56
规范规定了每个回路最多连接的插座数量,可没规定最少的连接数。
如果设计每个插座用一个回路,免得插座之 ...

网上一些搞装修的,就喜欢给住宅客户普及每个房间一个照明回路+一个插座回路+一个空调回路,说是好,网上一群非专业人士就喜欢看这种~~
     
发表于 2021-8-9 11:24:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-9 10:41
网上一些搞装修的,就喜欢给住宅客户普及每个房间一个照明回路+一个插座回路+一个空调回路,说是好,网上 ...

实在没必要,我家住的老房子二十多年了,就总共就一个回路。
     
发表于 2021-8-9 18:16:38 | 显示全部楼层
见过,懒的,画个标准间就完事,图自己省事
     
发表于 2021-8-10 09:44:05 | 显示全部楼层
如有计量要求,则每个房间设配电箱;没有计量要求,每个房间没必要设置配电箱,由楼层配电箱供电即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则