账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8592|回复: 10

[施工探讨] 室外电缆进建筑内电井 ,如果电井位置不靠建筑外墙,电缆如何走线?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-2 22:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到的工程,地库变电所供地下,地上变电所供地上部分,但是地上变电所为单体建筑,需要从室外引线,如果电井位置不靠建筑外墙,电缆如何走线?目前有两个想法,希望大佬们指点
1、埋管后走室内桥架,这样就有个问题,电缆引上如何引,桥架沿墙上引吗?可是设备间不靠外墙,沿墙上引的话可以沿哪些地方的墙体呢?
2、埋管进地库,从地库桥架走线,这样也会产生新问题,一方面要打洞上引,另一方面地库桥架规格会变大,不好配合其他专业了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-8-2 22:43:34 | 显示全部楼层
有一些空调设备间靠近外墙,可以从空调设备间进线吗
发表于 2021-8-3 08:27:33 | 显示全部楼层
大概率是室外进线---地下车库桥架---电井处引上
     
发表于 2021-8-3 08:27:45 | 显示全部楼层
1.没有规范说不可以从空调设备间进线,但是你把进线放在空调设备间,是不合理的。应该单设进线间。
2.没看明白,你需要敷设的线缆是10kV的还是400V的。地上变电所进出线均设电井,从电井敷设,一般建议侧面进出线。
3.进地库,如果是10kV电缆,可以单独设置金属槽盒,也可以与同电压等级的电缆合并路由敷设,至于金属槽盒的宽度,不好配合≠不能配合。打洞引上,容易漏水,也可以顶板上起个出线井(我这里俗称鸡窝),变为从侧面出线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:16:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-3 08:27
1.没有规范说不可以从空调设备间进线,但是你把进线放在空调设备间,是不合理的。应该单设进线间。
2.没看 ...

感谢您的指点
     
发表于 2021-8-3 09:31:23 | 显示全部楼层
如果地上建筑的电井落在地库里的话,肯定是先进地库再引上更合理。
     
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:41:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-3 08:27
大概率是室外进线---地下车库桥架---电井处引上

感谢您的指点
     
发表于 2021-8-3 11:51:16 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-8-3 09:31
如果地上建筑的电井落在地库里的话,肯定是先进地库再引上更合理。

不一定,要看当地供电局要求。
而且在地库内敷设,电缆可能涉及防火要求,而在土里敷设则没有此要求
     
发表于 2021-8-3 21:25:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-3 08:27
1.没有规范说不可以从空调设备间进线,但是你把进线放在空调设备间,是不合理的。应该单设进线间。
2.没看 ...

第三点能否具体一点呢,是顶板上凸出地面一个井吗
     
发表于 2021-8-4 10:35:03 | 显示全部楼层
wyuh12 发表于 2021-8-3 21:25
第三点能否具体一点呢,是顶板上凸出地面一个井吗

顶板,局部上抬,比如2*2m的一个区域,然后四周设外墙,在外墙上留防水套管
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:49:58 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-8-3 09:31
如果地上建筑的电井落在地库里的话,肯定是先进地库再引上更合理。

一般公建地库配电间和地上电井很难贯通,因为地下和地上划分防火分区的原则不同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则