[求助] 柴油发电机容量计算问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-29 16:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  新手上路,请教一下各位老师GB51348-2019第6.1.3条第2款条文说明内的公式计算问题,如下图:

6.1.3-2条文说明1

6.1.3-2条文说明1

6.1.3-2条文说明2

6.1.3-2条文说明2
  请问:1.此处的P∑——总负荷(kW)  是指的总计算负荷还是总设备安装容量呢?2.α——负荷率  是否指的是柴发负载率呢?3.根据公式计算得出发电机容量最大Sc后,选择发电机时功率比Sc大即可?4.消防水泵(功率75kW)机械应急启动时是全压启动还是星三角降压启动呢?
  请各位老师不吝赐教,感谢。
     
 楼主| 发表于 2021-7-29 16:40:00 | 显示全部楼层
图片好像有点大,不好意思,各位将就看一下吧
     
发表于 2021-7-29 17:14:53 | 显示全部楼层
星三角启动的C=0.33我觉得是错的应该是0.66    75KW大多数星三角启动
     
发表于 2021-8-2 11:49:50 | 显示全部楼层
容量15%变压器估算,具体要搞负荷计算书,面积前期留足
     
 楼主| 发表于 2021-8-2 19:22:42 | 显示全部楼层
有老师看一下我后面小字的三个小问题么