账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10371|回复: 17

[问题探讨] 民标14.3.3【强条】咋解?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-27 20:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范,“疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制应处于开启状态。”,
  不设火灾报警,如果要设门禁系统,咋个处理? 为了不违背该规定,有各项目我选择楼取消渴死对讲门禁系统。
   咋个解?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-28 07:50:22 | 显示全部楼层
个人理解:无报警,不需要考虑,里面能无障碍打开
     
发表于 2021-7-28 08:01:59 | 显示全部楼层
一般这种情况门禁附近都会有值班室吧,人为打开不就行了

点评

住宅单元门附近一般不会有值班室。这是理想化的状态。规范死板,如果因不满足规范出事不好扯清楚。  发表于 2021-7-28 09:13
     
发表于 2021-7-28 09:02:10 | 显示全部楼层
前提条件是设置有火灾自动报警系统,没有的话当然不用联动了
如果是住宅,你写上门禁可以在内部开门
如果是工建你可以在一层值班室内设置集中开门按钮

点评

但如果按钻牛角尖的话,还是有些问题。主要还是规范编制不严谨。  发表于 2021-7-29 19:59
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:07:40 | 显示全部楼层
“疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动”
1、有些机械的审图可能会拿这句话说事,是件麻烦事情。2、出入口不仅解决出去,而且需要解决进来抢险救灾问题。真正火灾出事后,外面的救灾人员无法进来,硬拿规范说事扯不清。
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:09:42 | 显示全部楼层
规范惹不起,只有选择躲啊
     
发表于 2021-7-28 09:11:05 | 显示全部楼层
李炳华总公众号上面是说,没有火灾自动报警系统的建筑,这条不执行了。但是在住宅设计规范GB50096-2011中,还有个强条是要求能集中解锁或内部解锁的。这条是应该执行的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:11:58 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2021-7-28 07:50
个人理解:无报警,不需要考虑,里面能无障碍打开

外面的抢险人员进来如何办?如果极端一点理解,门开启状态,不仅需要解决里面的人出来,也要解决外边抢险的人进去。
     
发表于 2021-7-28 10:56:52 | 显示全部楼层
我之前做过一个高层住宅项目,在门禁对话机引一条总线联动就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-7-28 11:36:08 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-7-28 10:56
我之前做过一个高层住宅项目,在门禁对话机引一条总线联动就行了

  刚才说的是无消控室的多层住宅。
您说的是高层。高层一般设消控室,您这种方式是消防总线联动。顺便阐述下个人长期以来的疑虑:
   联动的控制如何落地的问题(是否画原理图?),原理是切断门禁电源失电自动解锁?我个人看个很多项目对于联动解锁都不了了之。您是否在验收的时候核实这种联动控制是落地楼的?
   
     顺便问一下其他朋友,是否有门禁系统设与消防报警控制器之间的解锁通讯接口这种解锁方式的,大家有接触过的吗

     
 楼主| 发表于 2021-7-28 11:38:10 | 显示全部楼层
我经常遇到的项目是门禁解锁最终没有最后落地。所以,要落地,应该不是画一条联动线,但最后如何联动没有交代清楚,最后解锁问题不了了之。请问各位大佬怎么看?怎么做?
     
发表于 2021-7-28 11:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-7-28 11:50 编辑

想太多了吧?
没有火警系统还要考虑这一条联动?
除了考虑疏散还要考虑消防救援人员进去?常用电动门禁锁是断电开启,再说专业消防救援人员对付这种门还不是小菜一碟。
     
发表于 2021-7-28 11:51:45 | 显示全部楼层
没火警的话,住宅设计规范GB50096-2011中要求能集中解锁或内部解锁的这一条做到位就行了。
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:05:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-7-28 11:51
没火警的话,住宅设计规范GB50096-2011中要求能集中解锁或内部解锁的这一条做到位就行了。

想多问一句:集中解锁和内部解锁如何才算做到位?「我在竣工验收时,很多项目最后并未实现」,你们如何做的?
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:32:12 | 显示全部楼层
如果规范编制人员语文再好一点,将上述文字改成“设火灾报警系统建筑的疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制应处于开启状态。”这就不会引起歧义了,设计人员很好操作了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则