请教下,存放烟花爆竹的一层小平房仓库,为什么我看基本每个防雷设计都是用的距仓库外墙3米远的避雷塔,直接在屋面按防雷要求做接闪网不行吗?还是说有专门规范说,烟花爆竹仓库一定要设置避雷塔呢?
     
发表于 2021-7-26 11:47:07 | 显示全部楼层
烟花爆竹有自己专门的规范,有些品种的烟花爆竹库需要按照一类防雷设防。你可以看一下GB50161-2009,表12.1.1-2对照一下自己的品种,若是二类防雷,就不用做独立接闪杆了。