账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8675|回复: 10

[规范条文] 消防水泵房按新民标需要采用矿物电缆

[复制链接]
     
发表于 2021-7-23 09:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
个人理解消防水泵持续时间3个小时,目前线缆满足3小时高温的只有矿物或A类耐火电缆,是这样理解吗

图审提的意见原文:消防泵房的供电干线,其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行(GB51348-2019第13.8.4.2条),故配电线路WNZN电缆应选用A级或采用矿物绝缘电缆。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-23 10:16:50 | 显示全部楼层
是这个道理
发表于 2021-7-23 10:17:16 | 显示全部楼层
难道敷设方式不算吗,消防线路都是耐火槽盒保护,且涂防火涂料,这个也算时间
     
发表于 2021-7-23 10:43:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-23 10:17
难道敷设方式不算吗,消防线路都是耐火槽盒保护,且涂防火涂料,这个也算时间

防火涂料的时间一般不超过30min吧?
发表于 2021-7-23 11:01:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-23 10:43
防火涂料的时间一般不超过30min吧?

还有耐火槽盒的时间
     
发表于 2021-7-23 12:05:13 | 显示全部楼层
电能传输质量与电缆供电完整性试验是两个命题:
1.电能传输质量与电缆截面有关、与型号无关:因火场温度升高,从而导致电阻率升高、电压降增大
2.电缆完整性试验与电缆型号有关,180min持续供电时间的最好选择的950度、180min供电完整性试验的矿物绝缘类电缆;耐火槽盒+有机电缆的方案,目前尚无相关供电完整性试验报告可支撑
     
发表于 2021-7-23 15:32:14 | 显示全部楼层

1h的耐火槽盒是用的防火衬板的,巨厚,老的汽车库防火规范写的那个1h,后来规范更新,不提这个1h了
发表于 2021-7-23 16:01:13 | 显示全部楼层
这是王金元160问里面的答复,大家看看
5EFC57A4-3585-4d92-AAA5-8D4CE59C3FF0.png
     
发表于 2022-5-30 14:21:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-23 16:01
这是王金元160问里面的答复,大家看看

但还有个问题,民规里要求的是水泵这部分的干线选用供火温度为950℃~1000℃的,这里的金属槽线盒能否满足这个温度
     
发表于 2022-5-31 11:35:59 | 显示全部楼层
供电干线,至到泵房这段吧,泵房内应该可以降低一级。
     
发表于 2022-5-31 16:57:24 | 显示全部楼层
新民标答疑里面没有明确防火桥架+耐火电缆能满足3小时,所以目前最保险就是上矿物绝缘类线缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则