账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9874|回复: 15

[求助] 充电桩

[复制链接]
     
发表于 2021-7-20 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.对于充电桩设置慢充和快充的比例是多少?(比例设置要求全国是否有统一的要求?)
          2.每个车位:慢充功率是多少?快充功率是多少?
         

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-20 15:43:32 | 显示全部楼层
1、快充慢充比例需咨询当地规划部门
2、慢充一般220V、7kW;快充380V、30~300kW都有
     
发表于 2021-7-20 18:32:00 | 显示全部楼层
大多数地区没有比例要求,除非规划批复上面明确写了。慢充7kW,快充不一定,从30kW往上都有
     
发表于 2021-7-21 08:17:16 | 显示全部楼层
充电桩数据在建筑电气常用数据19DX101-1,第7-24页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-21 08:22:41 | 显示全部楼层
浙江一般快充占总充电桩数的10%,但也根据建筑类型及指标级别有所不同。
发表于 2021-7-21 08:27:18 | 显示全部楼层
湖北省的要求是1:8
     
发表于 2021-7-21 12:43:37 | 显示全部楼层
比例一般地标有规定
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 12:44:39 | 显示全部楼层

请问是否了解江苏南通的要求?
     
发表于 2021-7-21 15:52:58 | 显示全部楼层
我记得有个标准上写,快充不能放在地下室的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:53:47 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-7-21 15:52
我记得有个标准上写,快充不能放在地下室的。

请问:此要求具体在哪本规范?
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:24:38 | 显示全部楼层

请问:这个比例是占总车位数的吗
     
发表于 2021-7-22 10:44:17 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-22 08:53
请问:此要求具体在哪本规范?

国标规范没找到明确条文,只有图集有提到
18d705.png
     
发表于 2021-7-22 10:46:01 | 显示全部楼层
海南的地标倒是有明确条文
cdz.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 13:56:33 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-7-22 10:46
海南的地标倒是有明确条文

好的,谢谢!
     
发表于 2021-8-5 10:14:45 | 显示全部楼层
全国各地要求的比例都不一样,江苏慢充单相7kW,快充三相21kW
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则