是你用图片证明了TN就是保护接零线(如图5.0-2)就是,是你用图片证明了保护接地线(如图5.0-1)的存在。如何又不是TT和TN了呢?
TN系统的PE保护功能不是接地获得的。如果是,接地点应该选择在负荷中心,因为只有这样才能够获得最有效的保护。事实是TN的PE保护功能是通过与电源中性点直接连接获得的,通过相短路使得保护动作切断电源,和接地没有必然的关系。所谓的“零”不指与地处在什么电位状态,是电源不偏A,不偏B,也不偏C,放在平面坐标上不属于Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ象限,也不属于坐标轴,是零点。PE线先接地再通过接地引线再与电源零点连接是不正确的。导致接地引线流过故障电流,使得接地可靠性下降。
TT和IT系统的PE保护作用就是通过电气设备外露外部可导电部分与接地极连接获得的。可以使人的站位和电气设备外露外部可导电部分处在接近等电位状态,保护人身安全,无需切断电源。如果需要切断电源,则35kV变电所电气设备接地就没有意义。因为35kV,10kV系统单相接地不作切断电源。
有人认为IT系统的保护接地是为了防止二次故障。这种逻辑是不成立的。电力系统保护不可能等待二次故障的。IT系统就是二次故障RCD也毫无作用(没有剩余电流),短路故障可以直接使得保护动作。
谁能保证二次故障一定不在两小时内发生?纠结TN系统就是保护接零,TT,IT就是保护接地毫无意义,只是不肯面对现实罢了。
|