[求助] 室外景观做的TT系统,可以用100mA的RCD么

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 16:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外景观做的TT系统,可以用100mA的RCD么

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-7-19 17:02:24 | 显示全部楼层
可以的,但是单灯还需要30mA的漏电保护开关
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:07:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-19 17:02
可以的,但是单灯还需要30mA的漏电保护开关

就是每条回路的RCD,看到他们很多人做100mA的,这样不是没法保证人身安全了么 就很疑惑,我之前都做30的 他们说容易误动作
发表于 2021-7-19 17:11:35 | 显示全部楼层
笔走龙蛇 发表于 2021-7-19 17:07
就是每条回路的RCD,看到他们很多人做100mA的,这样不是没法保证人身安全了么 就很疑惑,我之前都做30的  ...

100mA是出线开关,防止TT系统接地故障电流太小而设置的
发表于 2021-7-19 17:12:18 | 显示全部楼层
笔走龙蛇 发表于 2021-7-19 17:07
就是每条回路的RCD,看到他们很多人做100mA的,这样不是没法保证人身安全了么 就很疑惑,我之前都做30的  ...

100mA的无法人身触电故障保护
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:15:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-19 17:12
100mA的无法人身触电故障保护

如果出现开关的100mA是为了灵敏度设置的,那防止人触电的措施不就没有了嘛
发表于 2021-7-19 17:17:13 | 显示全部楼层
笔走龙蛇 发表于 2021-7-19 17:15
如果出现开关的100mA是为了灵敏度设置的,那防止人触电的措施不就没有了嘛

所以单灯处加30mA漏电开关
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:20:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-19 17:17
所以单灯处加30mA漏电开关

树总 如果后面加了30mA的,前面设置的100mA就没必要了吧
     
发表于 2021-7-19 18:45:28 | 显示全部楼层
笔走龙蛇 发表于 2021-7-19 17:20
树总 如果后面加了30mA的,前面设置的100mA就没必要了吧

那100的跳闸了你知道是哪个灯出现接地故障了?TT系统接地故障保护不能靠总100,总即使是30也不一定可靠,王厚余老先生对此有解析,一个RCD配出多回路当出现两个接地故障时RCD可能会拒动,TT系统的PE线应共用不应每台用电设备单独PE,也是防止出现这种情况。

点评

对!如果A相漏电50mA,又发生B相人员电击50mA,漏电流是相量和标量不增加。人遭电击RCD不动作。 TT保护范围是有限的。必须一个电气设备就近一个接地。TT系统保护接地线PE无限制引接起不到保护作用。  发表于 2023-6-1 17:07
     
发表于 2021-7-19 18:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-7-19 18:55 编辑

室外用电的完美做法就是参考15D502-25,室外每个用电设备设SEB,可不设RCD,无论你采用TN还是TT都可以。
     
发表于 2021-7-20 08:46:02 | 显示全部楼层
单灯30mA,开关处的RCD是TT系统的接地故障保护,按照大于正常泄露电流考虑
     
发表于 2021-7-20 09:26:23 | 显示全部楼层
建议楼主看看任元会《低压配电解析》一书,里面有详细的解答
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-17 11:40:21 | 显示全部楼层
如果是庭院灯草坪灯之类具有检修口的灯具可以单灯内设置10mA/30mA的漏保,回路出线断路器采用100mA的漏保。如果是其他类型灯具,建议还是在出线短采用30mA漏保。
     
发表于 2023-6-1 16:10:52 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-2-17 11:40
如果是庭院灯草坪灯之类具有检修口的灯具可以单灯内设置10mA/30mA的漏保,回路出线断路器采用100mA的漏保。 ...

您好!请教一下,TT系统的室外路灯照明配电箱,回路出线断路器采用100mA的漏保,配电箱主开关还需要设置漏保吗?
     
发表于 2023-6-1 16:27:46 | 显示全部楼层
cc1990 发表于 2023-6-1 16:10
您好!请教一下,TT系统的室外路灯照明配电箱,回路出线断路器采用100mA的漏保,配电箱主开关还需要设置 ...

配电箱的进线开关个人认为没有必要另外设计漏保,分支回路中漏保的级配还是需要考虑上级电器的延时动作时间,具体以规范要求为准。