官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2021-7-17 21:36 未见此等规定。应注意的是微断应满足分断能力的要求。
x01oct 发表于 2021-7-18 09:19 满足分断能力的前提下,没有此要求。
轻云舟 发表于 2021-7-18 09:50 您这里说的分断能力是不是说短路电流有可能过大,造成断路器无法正常动作吗?也就是说需要计算下短路电流 ...
zhouke 发表于 2021-7-18 13:40 是的,短路电流不得超过断路器的分断能力。
轻云舟 发表于 2021-7-18 16:45 那如果不能满足,我在线路上设置热继电器就可以了吧
azbe 发表于 2021-7-18 17:39 你是完全没有分断能力的概念。加热继电器能提高分断能力?
x01oct 发表于 2021-7-19 09:05
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页