账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4290|回复: 6

[求助] 无地线的情况安装剩余电流保护器作用~

[复制链接]
     
发表于 2021-7-7 14:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
       请教一下各位大咖神仙们!若单相设备有接地线、有RCD的情况下,外壳漏电,RCD会作用;如果该单相设备没有地线的情况下,外壳是不是一直带电,电压为220V,RCD不作用,如果此时人体触摸,和大地形成回路,导致触电,此时RCD达到30mA后0.1s内才作用,会对人体产生伤害吗?
     
发表于 2021-7-7 15:37:42 | 显示全部楼层
超过350v危险电压
     
发表于 2021-7-7 15:40:56 | 显示全部楼层
那设30mA,0.1s的意义在哪里?

要不您就自己算一下:GB13870.1-2008
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:39:38 | 显示全部楼层

电压高不一定有害,主要是经过人体的电流造成的机体损伤吧。
     
发表于 2021-7-7 16:55:05 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-7-7 16:39
电压高不一定有害,主要是经过人体的电流造成的机体损伤吧。

超过50v,人体电流不能承受
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 17:05:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-7 15:40
那设30mA,0.1s的意义在哪里?

要不您就自己算一下:GB13870.1-2008

之前看到一些问题说家庭没有地线,但是后面加装的RCD保护也有用。我想,如果漏电了,人体触电跳闸,但瞬时电流超过30mA,如100mA,200mA......0.1s内的危害有多大。算这个确实有点麻烦~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则