账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5821|回复: 14

[求助] 关于事故通风

[复制链接]
     
发表于 2021-7-4 15:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一种是有窗户的房间,一种是无窗户的房间,都是档案室,设置了气体灭火。本身因为档案室设置了进风和排风系统,那么是否一定要另外设置一台事故风机。
     
发表于 2021-7-4 18:57:58 | 显示全部楼层
排风兼事故风机
     
 楼主| 发表于 2021-7-5 08:59:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-7-4 18:57
排风兼事故风机

排风兼事故风机如何操作?气体灭火区域烟感温感接受到信号,先要关停排风和进风,然后确认火情后,开始喷气,火灾扑灭后,排风机断路器脱扣已被关停,如何二次启动?
     
发表于 2021-7-5 09:17:13 | 显示全部楼层
这不是事故通风,这是灾后通风
     
发表于 2021-7-5 09:18:30 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-7-5 08:59
排风兼事故风机如何操作?气体灭火区域烟感温感接受到信号,先要关停排风和进风,然后确认火情后,开始喷 ...

风机关停,并不是断路器分励脱扣动作
     
发表于 2021-7-5 09:20:12 | 显示全部楼层
普通风机、消防风机、事故风机、灾后风机,要求各不相同
     
 楼主| 发表于 2021-7-5 09:21:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-5 09:18
风机关停,并不是断路器分励脱扣动作

是气体灭火控制器控制接触器关停吗?应该是事故后排风,如果平时排风兼事故后排风,那还是要按二级负荷配电了。
     
发表于 2021-7-5 09:40:42 | 显示全部楼层
档案室设置的进风和排风系统要在防护区外设启停装置。
     
发表于 2021-7-5 09:46:36 | 显示全部楼层
可以兼用,通风专业会在风管设置相应的阀,通过联动开闭相应阀门
456.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-5 09:50:52 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-7-5 09:46
可以兼用,通风专业会在风管设置相应的阀,通过联动开闭相应阀门

好的,感谢,,我以前都是单独做一个事故后分机
     
发表于 2021-7-5 09:54:50 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-7-5 09:21
是气体灭火控制器控制接触器关停吗?应该是事故后排风,如果平时排风兼事故后排风,那还是要按二级负荷配 ...

是控制接触器,事故后排风不属于事故风机,是灾后排风
     
发表于 2021-7-5 09:56:13 | 显示全部楼层
个人见解:
事故风机没必要消防电源,灾后风机应消防电源
     
 楼主| 发表于 2021-7-5 10:17:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-5 09:56
个人见解:
事故风机没必要消防电源,灾后风机应消防电源

感谢,我一般气体灭火的事故后风机也是双电源。
     
发表于 2021-7-5 10:54:34 | 显示全部楼层
可以由事故风机兼用事故后排风机。在控制端增加事故后操作按钮,启停风机。
     
 楼主| 发表于 2021-7-5 11:02:31 | 显示全部楼层
0:00 发表于 2021-7-5 10:54
可以由事故风机兼用事故后排风机。在控制端增加事故后操作按钮,启停风机。

明白了,感谢。我一直以为平时通风是用分励脱口切断,概念错误。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则