账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8640|回复: 15

[规范条文] 这条规范请教大家怎么执行?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-28 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图。
需要专门的 限流电气防火电器么?
11111.png
     
发表于 2021-6-28 13:42:44 | 显示全部楼层
没用过,如协议设计扏行规范中有此規范,則装一个过流保护,超过限值时,分励脱扣
发表于 2021-6-28 14:42:50 | 显示全部楼层
这个在新民规13.5.5里也有要求
发表于 2021-6-28 14:43:23 | 显示全部楼层
类似这个参考
限流式防火保护器(1).png
发表于 2021-6-28 14:44:06 | 显示全部楼层
说是电动车充电回路要装,反正电动车的标准图集上还没有
     
发表于 2021-6-28 14:57:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-28 14:44
说是电动车充电回路要装,反正电动车的标准图集上还没有

问题是还有人理解为机动车,非机动车充电回路都要。这个变化、影响都比较大。规范也没说清必须增加的原因
     
 楼主| 发表于 2021-6-28 18:42:28 | 显示全部楼层
民规 13.5.5 是应字条款,针对仓库、电动充电桩。。很多厂家都没有。不知道这个条文怎么出来的。。
     
 楼主| 发表于 2021-6-28 18:45:19 | 显示全部楼层

为了这个东西,还要做个主机么?算消防的另外一个设备?
     
 楼主| 发表于 2021-6-28 18:48:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-6-28 14:57
问题是还有人理解为机动车,非机动车充电回路都要。这个变化、影响都比较大。规范也没说清必须增加的原因

现在充电桩这么多,这个条款对设计、对市场都影响很大。不过,这个条文说明都没有。
     
发表于 2021-6-28 19:08:13 | 显示全部楼层
安科瑞电气股份公司有此产品。
     
发表于 2021-6-28 19:34:29 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-6-28 19:08
安科瑞电气股份公司有此产品。

没有三相的
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 18:14:48 | 显示全部楼层
请教大家,这条图审提的多么?
     
发表于 2021-7-1 12:33:47 | 显示全部楼层
现在民标要求装末端了。
     
发表于 2021-7-2 09:09:56 | 显示全部楼层

没见过这种东西哦,请问一下这个的原理是什么,哪里有样本看看,贵不贵?
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:51:53 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-7-2 09:09
没见过这种东西哦,请问一下这个的原理是什么,哪里有样本看看,贵不贵?

网上搜一下,有详细的说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则