[规范条文] 应急照明的配电要求

[复制链接]
     
发表于 2021-6-26 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个问题。51309规定:1、楼梯间应急照明应单独设置配电回路。该规定的意思是一个楼梯间一个回路还是一个回路带多个楼梯间?2、楼梯间设置独立的应急照明配电箱。该规定的意思是一个楼梯间设一个应急照明配电箱还是多个楼梯间共用一个应急照明配电箱?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-26 16:06:47 | 显示全部楼层
既然是规范没说清楚的,设计按合理方式理解合理做法执行即可。试想一个楼梯设一个箱子的合理必要性存在吗
     
发表于 2021-6-26 16:19:04 | 显示全部楼层
我是楼梯间引一个回路
     
 楼主| 发表于 2021-6-27 11:10:52 | 显示全部楼层
GB51309-2018/3.3.4-1封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
GB51309-2018/3.3.7-2-3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
有人对同一防火分区内的2个楼梯间采用一个应急照明集中电源的配电回路供电被审图专家判为违规。既然应急照明集中电源的一个配电回只能向一个楼梯间配电,按规范的字面意思推断,一个应急照明配电箱也只能向一个楼梯间配电。确实有审图专家不同意一个应急照明配电箱向多个楼梯间配电。按常识想想,一个应急照明配电箱只能向一个楼梯间配电确实没有必要。应急照明配电箱供电时,应急灯自带电池,对应急照明配电箱及其配电线路的可靠性比集中电源供电时的要求较低。我在想,是不是规范对集中电源供电和应急照明配电箱供电的规定写反了。
     
发表于 2021-6-27 11:45:12 | 显示全部楼层
我几乎不设计应急照明配电箱,您什么项目需要用到这个呢?用集中电源多好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-27 12:50:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-27 11:45
我几乎不设计应急照明配电箱,您什么项目需要用到这个呢?用集中电源多好

是有人采用非集中电源应急照明系统,一个应急照明配电箱向3个楼梯间配电被审图判为违规,打电话问我。
发表于 2021-6-28 08:31:09 | 显示全部楼层
几个楼梯间几个应急照明配电箱,太浪费了
     
发表于 2021-6-28 09:21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2021-6-28 09:25 编辑
zhouke 发表于 2021-6-27 11:10
GB51309-2018/3.3.4-1封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
GB51309-2018/3.3.7-2-3 ...

法律条文学死了没人性。规范条文读死了没专业常识。图审应该执行规范没错。但凡这种条文可以有不违反字面意思合理解释的就不要走极端
     
发表于 2021-6-28 10:15:43 | 显示全部楼层
规范条文不写死就是留了余地,有时专家审图觉得设计不合适会填个相关条文提醒设计。碰到专家对类似条文有时提有时不提---很可能是工程不同对应的合理设计方案不一样,多沟通就是。
     
 楼主| 发表于 2021-6-28 10:19:30 | 显示全部楼层
如果规范编的严谨一点,用词准确一点,就不会有这些麻烦事儿了。
     
发表于 2021-6-28 10:25:53 | 显示全部楼层
第二个问题 应急照明配电箱  这个51309的官方答疑里面进一步解释了。一个楼梯一个箱。
     
发表于 2021-6-28 10:56:35 | 显示全部楼层
一开始我设计应急照明,大多倾向于非集中电源,楼梯间设单独箱,每个楼梯间单独回路,审图也没遇到什么阻碍,自从某一期规范答疑文件明确提出几个楼梯间就设几个应急照明配电箱后,非集中电源系统已彻底被我打入冷宫,集中电源首选!
但是我实在不明白,设一个应急照明箱放到楼层电井内,出两个回路分别到两个楼梯,与设两个箱子在电井,然后每个箱子一个回路到楼梯间有什么区别!!!WTF
     
发表于 2021-6-28 12:07:49 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-6-28 10:56
一开始我设计应急照明,大多倾向于非集中电源,楼梯间设单独箱,每个楼梯间单独回路,审图也没遇到什么阻碍 ...

这就是我说的用专业常识+归谬法不值一驳的条文
     
 楼主| 发表于 2021-6-28 12:42:55 | 显示全部楼层
一个楼梯一个箱?如此说采用集中电源供电时更应一个楼梯间一个集中电源。集中电源或其出线回路故障时竖向疏散通路均会失去应急照明。
     
发表于 2021-6-28 14:34:57 | 显示全部楼层
GB51309其实就是力推集中电源集中控制,设置重重障碍,限制自带电源系统的使用。