[求助] 为什么一个项目的电缆阻燃级别要一致

[复制链接]
     
发表于 2021-6-25 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在电缆密集的通道非金属材料体积较大,电缆不密集的通道非金属材料体积较小,如果一个项目仅仅根据电缆最密集通道的非金属材料体积来选定阻燃级别,不是对成本很不友好吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-25 11:25:24 | 显示全部楼层
没有这个“一致”的要求吧
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 12:08:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-6-25 11:25
没有这个“一致”的要求吧

通常我们这边一个项目电缆确定一个阻燃等级,电线确当一个阻燃等级。然后整个项目保持一致,我想知道这样是有什么道理吗?
     
发表于 2021-6-25 12:51:04 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2021-6-25 12:08
通常我们这边一个项目电缆确定一个阻燃等级,电线确当一个阻燃等级。然后整个项目保持一致,我想知道这样 ...

毫无疑问同一段电缆(通常不超过制造长度不允许增加接头)只能按最不利段的情况确定阻燃级别,也包括载流量。如果设计觉得成本高就将密集段分开通道安装
     
发表于 2021-6-25 13:16:16 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2021-6-25 12:08
通常我们这边一个项目电缆确定一个阻燃等级,电线确当一个阻燃等级。然后整个项目保持一致,我想知道这样 ...

没要求一致,可按不同情况,粗略一点,按負荷类別,消防与非消防
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 16:29:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-6-25 12:51
毫无疑问同一段电缆(通常不超过制造长度不允许增加接头)只能按最不利段的情况确定阻燃级别,也包括载流 ...

明白您意思了,谢谢前辈。看来我们的设计在电缆阻燃等级方面应该还有成本优化的空间。
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 16:30:58 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-25 13:16
没要求一致,可按不同情况,粗略一点,按負荷类別,消防与非消防

好的,谢谢前辈。
     
发表于 2021-6-26 16:03:37 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2021-6-25 16:29
明白您意思了,谢谢前辈。看来我们的设计在电缆阻燃等级方面应该还有成本优化的空间。

不同阻燃级别差价多少?不同规格的绝对值或百分数
     
 楼主| 发表于 2021-6-28 09:56:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-6-26 16:03
不同阻燃级别差价多少?不同规格的绝对值或百分数

之前在百度里看到“阻燃C级比普通电缆造价高3%,B级高5%,A级高8%,都是大概数字,各厂家有所不同”
     
发表于 2021-9-10 14:44:22 | 显示全部楼层
一个项目之所以要求阻燃线缆级别相同,是考虑到实际施工时不同阻燃级别线缆敷设在一起的话,高级别的阻燃线缆由于低级别线缆的燃烧性能较差降低了高级别阻燃性能。所以只能要求一致。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-10 16:30:51 | 显示全部楼层
这是上海或者重庆地标的要求吧,同一通道敷设的线缆阻燃或耐火等级相同
具体到实施就是:如果所有线缆经地下室敷设,那么非消防电缆阻燃等级、消防电缆阻燃等级应该分别按照各自的等级最高建筑要求选择。如果进入建筑物后设有总箱,那么总箱后的线缆,可根据本建筑的等级选择