请问,10KV市政电源埋地穿管敷设,旁边有一条河,那么此10kv电缆的敷设距离河有间距要求吗?或者有没有规范要求不可以临河敷设呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-6-24 17:11:41 | 显示全部楼层
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准上面有
     
发表于 2021-6-24 17:12:02 | 显示全部楼层
参照GB 50217-2018 表5.3.5  离边坡1米呗