账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6325|回复: 6

[求助] 电梯机房配电箱问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-9 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯机房配电箱,接电梯控制柜的断路器必须要是塑壳断路器吗?采用D特性微型断路器可不可以?有没有具体条文依据哈?请教
     
发表于 2021-6-9 15:56:00 | 显示全部楼层
如果:1、能躲过尖峰电流;2、开断能力足够,那么,应该允许。
     
发表于 2021-6-9 16:03:36 | 显示全部楼层
大于63A微断不多吧
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 16:21:26 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-9 16:03
大于63A微断不多吧

12kW的小电梯
     
发表于 2021-6-9 16:28:58 | 显示全部楼层
125A及以下的微断还是比较多的。
发表于 2021-6-9 16:36:46 | 显示全部楼层
应该也可以
     
发表于 2021-6-11 12:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
可以,我前面做的那个别墅的户内电梯就是这种情况,从户箱出,用的微端,也审完了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则