账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6941|回复: 12

[求助] 请教下大家 湿式消火栓管道保温做了电伴热 电伴热从普通配电箱引来就可以吧?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-9 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电伴热需要跟消防电源等级一致吗?
发表于 2021-6-9 16:35:14 | 显示全部楼层
应该是消防负荷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-9 16:37:17 | 显示全部楼层
我们这边可以,但是感觉不可靠。消防负荷有感觉也不对。。。
     
发表于 2021-6-9 16:40:59 | 显示全部楼层
我一般,公共照明配电箱引电
     
发表于 2021-6-9 16:51:32 | 显示全部楼层
电伴热停电,湿式消火栓系统可能失效甚至冻裂水管。电伴热应为消防负荷。
     
发表于 2021-6-9 17:01:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-6-9 16:51
电伴热停电,湿式消火栓系统可能失效甚至冻裂水管。电伴热应为消防负荷。

但是电伴热如果故障会影响后端消防配电箱。
     
发表于 2021-6-9 18:59:10 | 显示全部楼层
思考两个问题:1.电伴热一般什么时候使用?应该是平时温度比较低的时候。火灾发生时,消火栓已经开始使用了,水冲起来,水管是不会再冻的,可以参考农村冬天自来水用火烧水管解冻水管放水;2.对于不设置风机房的多层住宅来说,没有双电源,也没有消防负荷配电箱,可以从普通负荷配电箱供电。对于高层住宅,我认为也可以从普通负荷配电箱供电,但是现在个画法,如果有消防负荷配电箱,就从消防负荷配电箱出回路。我曾经有个项目,一类高层,消防负荷配电箱在地下室,但是在24~26层设置电伴热,我认为从消防负荷供电距离太远,会有压降,我就从竖井配电箱供电的。
     
发表于 2021-6-10 09:11:58 | 显示全部楼层
我一般建议是本项目最高等级的非消防负荷,理由如下:
1.消防时电伴热不用,这属于保障消防设备运行的负荷,不是消防时需要用的。
2.用三级负荷不妥,毕竟它故障了,消防设备就可能不能正常运行了。
3.当然,如果附近有比较容易取得的消防电源的话,那就从消防电源取吧,毕竟再找一个最高等级的非消防电源也不是那么容易的事情。
     
发表于 2021-6-10 13:01:38 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-9 17:01
但是电伴热如果故障会影响后端消防配电箱。

电伴热单独回路供电,电伴热故障不会影响其他消防设备。
     
发表于 2021-6-10 14:07:14 | 显示全部楼层
可以提高负荷等级,是不是消防负荷,两说
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 16:00:21 | 显示全部楼层
谢谢各位。我找了下山东这边的答疑,说是算消防负荷,  不过 电伴热都是需要设置漏报的  
     
发表于 2021-7-5 11:27:39 | 显示全部楼层
个人理解,电伴热用电应该是消防用电,算消防负荷。
     
发表于 2023-4-14 09:21:00 | 显示全部楼层
山西的消防解析,电伴热不属于消防负荷,但不低于二级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则