[求助] 19DX101-1建筑电气常用数据问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-4 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神好,19DX101-1第299页图中划线部分的0.081,0.446是如何得出的,本人怎么也查不到,算不出,请大神指教,多谢了! 2142070929.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 16:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神如果有咨询联系电话也可告知,要不然都不知道怎么查看相保阻抗了。
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:05:36 | 显示全部楼层
看起来,大家都不喜欢回答问题啊
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 19:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
大神快出来
     
发表于 2021-6-5 09:39:43 | 显示全部楼层
配三上的数据跟这个差距不大,结果基本没有区别
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
问题是 我经过计算 电感部分计算完全一样 只有电阻不一祥
1817u
     
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 taoshuo 于 2021-6-5 14:32 编辑

请验算L2(185),L3(50)电缆相保阻抗电阻部分不一样 电感部分一样我的计算过程:
RL2hppe=[(R+)+(R-)+(R0)]/3=[0.1003+0.1003+0.5856]/3=0.262
XL2hppe=[(X+)+(X-)+(X0)]/3=[0.0713+0.0713+0.3568]/3=0.166
相保阻抗中电阻部分不一致,电抗部分一致

请大神指教,多谢啦
     
发表于 2021-6-5 17:33:14 | 显示全部楼层
应该用的表4.2-46,(0.1004+0.1004+0.6869)*1.5/3=0.444,1.5是温度校正系数。

点评

一语点醒梦中人,受教!  发表于 2021-6-5 18:24
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 18:18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2021-6-5 18:30 编辑
taoshuo 发表于 2021-6-5 14:12
请验算L2(185),L3(50)电缆相保阻抗电阻部分不一样 电感部分一样我的计算过程:
RL2hppe=[(R+)+(R-)+(R ...

赞同5#的意见!
别纠结配四表格里的数据,要计算电缆线路阻抗或者相保阻抗个人认为用配三里的数据比较简便、靠谱。
01.jpg
02.jpg

用配三的数据计算L2线路相保阻抗的结果:Zphp=50(0.420+j0.179)=21+j8.95(mΩ),与19DX101-1里的计算结果差不多。

     
 楼主| 发表于 2021-6-5 18:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2021-6-5 17:33
应该用的表4.2-46,(0.1004 0.1004 0.6869)*1.5/3=0.444,1.5是温度校正系数。

多谢小菜同学,解决了我的困惑,论坛还是有高手啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册