楼主: yan426426

[规范条文] 强电井集中表箱每只电表出线断路器有规范要求必须用带漏电保护功能吗?

  [复制链接]
     
发表于 2021-6-3 20:34:28 | 显示全部楼层
100mA设在这里毫无意义
     
发表于 2021-6-3 20:40:38 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-6-3 19:36
可能因不同的品牌有差异,查了施耐德、正泰、德力西都没有动作电流0.1A的微断

谁说施耐德没有?

2021.06.03-1.JPG
     
发表于 2021-6-3 21:00:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-3 21:02 编辑

这都2P+2P了太大装不下
发表于 2021-6-4 08:31:57 | 显示全部楼层
赶紧取消算了,否则总是误动作
     
发表于 2021-6-4 08:52:08 | 显示全部楼层
这里是不需要设置漏电断路器的,我也是浙江的,完全没问题。而且有些地区的供电部门是不允许在电表箱里装漏电断路器的,就是防止出现电表箱跳闸,电井门锁住,投诉的问题。
     
发表于 2021-6-4 09:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
电表箱总开关一般是设300mA的RCD或RCM,根据我实际碰到的情况,户内箱所有照明空调等回路都应设30mA的RCD,如果末端回路PE与N接触了会直接导致300mA报警或跳闸而且还不好查故障点。业主二次装修都会改户内线路施工水平参差不齐经常会出现这种情况。
     
发表于 2021-6-4 09:30:46 | 显示全部楼层
规范没规定这块一定要设,楼主可以看看国标12DX603,表后开关不带漏电
DB.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-4 10:37:32 | 显示全部楼层
电表箱设0.1A RCD没必要,也没见过这样做的,每个插座回路都已经有0.03A RCD了。
     
发表于 2021-6-4 11:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
住宅电气规范条文说明6.3.1,(国内单体建筑基本都是三相配电)住宅单元面积<4500,单元总箱进线开关设300mA;4500—6000,总箱设500mA;>6000设分漏电,即在表箱进线处设300mA。我们现在都是按这个标准做
     
发表于 2021-6-4 13:34:53 | 显示全部楼层
福建这边。我见过供电局图纸在电表出线的微断设100MA漏电保护
     
发表于 2021-6-4 14:30:25 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-6-4 11:37
住宅电气规范条文说明6.3.1,(国内单体建筑基本都是三相配电)住宅单元面积<4500,单元总箱进线开关设300 ...

你的条文说明怎么跟我手上的规范不一样?
     
发表于 2021-6-4 15:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-4 14:30
你的条文说明怎么跟我手上的规范不一样?

这是结合新民标13.5.3的设置点做的总结,不合适的话欢迎老师指正啊。
     
发表于 2021-6-4 16:03:54 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-6-4 15:31
这是结合新民标13.5.3的设置点做的总结,不合适的话欢迎老师指正啊。

个人认为你用电气火灾监控系统的要求去做RCD设计是错误的。
     
发表于 2021-6-4 16:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
RCD,RCM本身就是一个原理以及一个目的吧,集中非集中的差别,RCD也是标注了只动作于报警。不对吗?