账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5943|回复: 9

[求助] 地上几个小公建,下面是一个连通的四类车库,消防负荷等级怎么确定

[复制链接]
     
发表于 2021-5-28 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前不管住宅还是公建项目,都是大地库或者高层带小地库等情况,肯定会上发电机。
现在遇到的情况是:地上几个小公建(各室外用水不超过25L/S),下面是一个连通的四类车库(消防可按3级),但是上下相加后室外用水大于25L/S,消防负荷等级怎么确定? 如果说水专业是地库和单体分别计算用水量并取其中最大值设计,那室外消防用水量就不超过25L/S,请问各位前辈有没有遇到过这种情况?是很常规的情况吗?理论上是上面公建单独确定用水量,车库也是四类,整个项目消防可按三级确定,但是第一次遇到这种情况,不确定,就算审图过了,后面消防验收不过,麻烦就大了。
另一种情况:如果一个公建,主体投影有地下室车库(四类)也有设备房,主体和地下室消防用水量均小于25L/S,加起来又大于25L/S,水专业也是按上下分开考虑(消防用水不相加,按地上、地下室外消防用水量大的值设计),那电气是不是就可定义为消防负荷等级为3级?不上发电机?
发表于 2021-5-31 08:34:22 | 显示全部楼层
虽然消防负荷是三级,但我们这边一直还是按提供备用电源考虑
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:18:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 08:34
虽然消防负荷是三级,但我们这边一直还是按提供备用电源考虑

这就是设计难得地方
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:20:35 | 显示全部楼层
现在最怕做这种说小不小,说大又不大的项目,项目大了我全部配上一点烦恼没有
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:24:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 08:34
虽然消防负荷是三级,但我们这边一直还是按提供备用电源考虑

还有个问题,就是这种三级消防加备用电源,也没有生产生活用电需要备用电源时,设计说明里消防负荷等级确定怎么描述,就写出于安全考虑?
     
发表于 2021-5-31 11:27:00 | 显示全部楼层
要我说就是说明和要求都按照三级负荷。
设计要么就直接什么不说直接按照备用电源做就行。
要么写鉴于项目有备用电源条件所以设置备用电源
     
发表于 2021-5-31 11:37:14 | 显示全部楼层
肯定是看建筑怎么出图,单体就是单体部分的,不可能大车库上面建小单体,都要考虑大车库,包括水上,常规肯定是算各自的,个人建议,消防三级负荷,整个工程有备用电源条件下就考虑两路电,如果没有,就按三级单电源
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:46:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上几位的解答
发表于 2021-5-31 14:08:44 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2021-5-31 11:24
还有个问题,就是这种三级消防加备用电源,也没有生产生活用电需要备用电源时,设计说明里消防负荷等级确 ...

可以呀,严格来说,消防负荷不能算三级负荷(这个原来的诚版提出的)
发表于 2021-5-31 14:10:41 | 显示全部楼层
消防负荷停电,有可能造成人身伤害和较大财产损失,按供规,应该最少是二级负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则