账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2785|回复: 1

[规范条文] 民标13.9.2条

[复制链接]
     
发表于 2021-5-28 10:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,这条怎么执行,一个高层大楼,中央空调室外机200多千瓦,得2根150的电缆,还有其他二级负荷也是200KW,也需要2根150的电缆,再加上客梯的电缆,还有其他一些需要用电缆的设备,这电井里非金属肯定超过7了,这还是ZA类的电缆。这怎么办,总不能都做成母线吧。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-28 11:16:57 | 显示全部楼层
电缆多了造价和母线槽差不多,还不如母线槽方便安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则