账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18875|回复: 42

[问题探讨] 抗震设计

[复制链接]
发表于 2021-5-24 15:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还是想再了解一下,大家的抗震设计,是否都使用了抗震支吊架?
 楼主| 发表于 2021-5-24 15:02:41 | 显示全部楼层
抗震支吊架价格很贵,贵多少有人知道吗?业主现在不想用。。。
     
发表于 2021-5-24 15:39:22 | 显示全部楼层
用啊,验收必看。
     
发表于 2021-5-24 15:46:07 | 显示全部楼层
使用了   
     
发表于 2021-5-24 15:47:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-24 16:01 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 15:02
抗震支吊架价格很贵,贵多少有人知道吗?业主现在不想用。。。

普通支架的2~3倍价格,但是不是全部都用,只是增设了一部分,是增设,没有替代




咋出线了奇怪的图片????还编辑不了!!!!
Snipaste_2019-09-29_16-36-09.jpg
2.JPG
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:02:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-24 15:47
普通支架的2~3倍价格,但是不是全部都用,只是增设了一部分,是增设,没有替代

哪些位置增设?
     
发表于 2021-5-24 16:05:00 | 显示全部楼层

我看现场随意的很,有空间就设几个,没空间就算了。

而且明显是使用普通支架先安装了槽盒,抗震支架是后补的
     
发表于 2021-5-24 16:10:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 15:02
抗震支吊架价格很贵,贵多少有人知道吗?业主现在不想用。。。

贵 ,都画了做不做,验收都是质监站说了算他们也不怎么管。
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:27:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-24 16:05
我看现场随意的很,有空间就设几个,没空间就算了。

而且明显是使用普通支架先安装了槽盒,抗震支架是 ...

那这个就没有依据了,现场随意设
     
发表于 2021-5-24 16:33:48 | 显示全部楼层
这个没有专门的学科吧 好像都是厂家二次深化设计的
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:36:45 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-5-24 16:33
这个没有专门的学科吧 好像都是厂家二次深化设计的

厂家很很很愿意用抗震支架,关键是建设方不愿意
     
发表于 2021-5-24 16:49:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:36
厂家很很很愿意用抗震支架,关键是建设方不愿意

??? 这玩意儿不是必须要的吗?
我有几次没加进去 审图硬要我加 甚至还要我画
     
发表于 2021-5-24 16:50:24 | 显示全部楼层
国务院通过《建设工程抗震管理条例(草案)》!以后不采用抗震支架,将可能犯罪!
https://mp.weixin.qq.com/s/LqZwMj95o3eIQHieBRZQZA
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:54:59 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-5-24 16:49
??? 这玩意儿不是必须要的吗?
我有几次没加进去 审图硬要我加 甚至还要我画

规范没有明文:哪一条必须使用抗震支架
     
发表于 2021-5-24 16:56:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2021-5-24 17:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:54
规范没有明文:哪一条必须使用抗震支架

但是质监站要验收啊....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则