账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5547|回复: 8

[求助] 各位老师有做过10kv水泵配电的吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-19 16:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师有做过10kv水泵配电的吗?谢谢,有什么需要注意的地方
发表于 2021-5-19 16:48:50 | 显示全部楼层
也要计算能否直接启动,直接启动简单,否则加降压启动,有高压软启或高压变频器启动
     
发表于 2021-5-19 17:51:06 | 显示全部楼层
10kV有很多是绕线式异步电机,启动方式与低压笼型电机可能不同,比如串电阻起动、频敏电阻启动等。另外,保护也有不同,比如失压保护就很重要。一般水厂、化工厂和钢铁企业等才大量使用10kV电机。
     
发表于 2021-5-20 07:36:28 | 显示全部楼层
应该会需要设置就地补偿,直接启动的比较多,用高压软启和变频的比较少(民用)
     
发表于 2021-5-20 11:18:19 | 显示全部楼层
用10kV断路器直接启动水泵
     
发表于 2021-5-21 08:10:16 | 显示全部楼层
10kv工业上面多的是一般200kW以上的都采用
     
发表于 2021-5-21 11:36:28 | 显示全部楼层
500kw的大电机用,以前用水阻柜,很大一间房子,现在都有变频器了
     
发表于 2021-5-21 12:04:23 | 显示全部楼层
以前在工厂接触过高压水泵电机,建议,本身一次回路很简单,控制回路要考虑工艺一个是备用、联锁需求,一个是远方(考虑电流表)、就地(考虑电流表)、柜前三个地方操作,并且预留足够的断路器启停信号无源干接点,便于仪表DCS监控。保护方面,建议配置,短路、过流、堵转、长启、PT断线、欠压、零序保护,并配置独立的零序互感器。
     
发表于 2021-5-21 12:07:02 | 显示全部楼层
补充,如用软启动,建议根据厂家样本,放大一级选型。远传电流信号,要考虑CT容量是否满足,和距离过远增加电流线截面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则