[问题探讨] 30kW排烟风机必须直接启动吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-17 12:28:40 | 显示全部楼层
消防设备的启动首先要考虑的是可靠性,不必考虑对其他设备的影响。只要满足全压启动的条件均应采用直接启动方式。
     
发表于 2021-5-17 14:02:11 | 显示全部楼层
我们遇到过90KW直接启动的
     
发表于 2021-5-17 14:14:46 | 显示全部楼层
A双叠影 发表于 2021-5-17 11:15
一般7.5KW以上的电机可以星三角降压启动,我个人习惯是20kw以上的电机都用星三角启动

毫无道理         
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 15:21:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-5-17 11:15
电动机起动不仅与电源条件有关,还与电动机所拖动的机械负载特性密切相关,是多因素关联问题,看看书才能 ...

若变压器容量为1250kVA,电动机额定功率为75kW,功率因数取0.8,那视在功率=75/0.8=93.75kVA;堵转电流按5~7减0.75,得4.25~6.25,变压器容量除以4倍电动机视在功率有1250/4/93.75=3.33<4.25~6.25,不能直接启动;但按变压器容量10%=125kW以下电动机又是可以的,所以这判断依据是否哪里有问题吗?
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 15:23:13 | 显示全部楼层
A双叠影 发表于 2021-5-17 11:15
一般7.5KW以上的电机可以星三角降压启动,我个人习惯是20kw以上的电机都用星三角启动

需有依据。
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 15:25:34 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-17 12:28
消防设备的启动首先要考虑的是可靠性,不必考虑对其他设备的影响。只要满足全压启动的条件均应采用直接启动 ...

前后两句是对的,中间那句不对。
     
发表于 2021-5-17 15:27:00 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 15:21
若变压器容量为1250kVA,电动机额定功率为75kW,功率因数取0.8,那视在功率=75/0.8=93.75kVA;堵转电流按 ...

这个判据有问题

电动机4倍的视在功率,再考虑大约是5倍的参数,那就是20倍左右了,实际启动大概3~4倍就可以了,最多保守一些数据翻倍也是7倍左右就行
     
发表于 2021-5-17 16:27:22 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 15:21
若变压器容量为1250kVA,电动机额定功率为75kW,功率因数取0.8,那视在功率=75/0.8=93.75kVA;堵转电流按 ...

小于符号方向反了。另外,电机输入视在功率计算不对,丢了效率。前面不想粘图,把公式变成语言描述了,不直观。直观的计算公式如下:
全压起动.png
     
发表于 2021-5-17 16:30:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-5-17 16:44 编辑

效率和功率因数都取典型值0.78-0.85左右,启动电流倍数取为堵转电流倍数5~7,算一下吧。我算出来大致就是7~10分之1,或许算错了
     
发表于 2021-5-17 16:35:48 | 显示全部楼层
没有人关注柴油发电机启动的情况下吗?
     
发表于 2021-5-17 16:55:12 | 显示全部楼层
不同机械负载全压起动条件是不同的,既要满足电气条件,也要满足机械条件。比如送料传送带,要考虑故障停机后重载起动,而扶梯或水平自动人行道只考虑轻载起动。即使满足了启动压降等要求,也未必满足起动转矩等要求。
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-5-17 17:10 编辑
dqaq 发表于 2021-5-17 16:27
小于符号方向反了。另外,电机输入视在功率计算不对,丢了效率。前面不想粘图,把公式变成语言描述了,不 ...

根据公式重新算了一遍,功率因数和效率都取0.85,得P≤101.8kW,范围是否是变压器容量7~10%而不是7~10分之一?
     
发表于 2021-5-17 17:02:44 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 16:59
根据公式重新算了一遍,功率因数和效率都取0.85,得P≤101.8kVA,范围是否是变压器容量7~10%而不是7~10分 ...

以你算的为准
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:08:35 | 显示全部楼层

好的,可以透露公式出处吗多了解一下
     
发表于 2021-5-17 17:16:17 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 17:08
好的,可以透露公式出处吗多了解一下

一本上海电力学院编写的教材,书名好像叫《工业用电设备》,还有一本能动专业的教材《泵与风机》,原书已经找不到了,公式记下了,用了很多年了。还有几个估算公式,没有记下来。