[求助] 季节性用电负荷(采暖、制冷)末端合用一面GGD低压柜是否合适?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-7 12:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一小型公建项目,采暖用空气源热泵(5模块组合),制冷用多联机(7模块组合),均位于同一屋面,考虑到采暖和制冷不同时用,末端合用一面GGD低压柜,考虑到双拼电缆及GGD柜低压出线回路较多,是否合适?计量需要装两块表吗?

     
 楼主| 发表于 2021-5-7 14:39:08 | 显示全部楼层

树总,从变配电室出两路各走各的电缆?
发表于 2021-5-7 14:41:17 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-5-7 14:39
树总,从变配电室出两路各走各的电缆?

是的,双拼电缆,不如各走各的
     
 楼主| 发表于 2021-5-7 14:59:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-7 14:41
是的,双拼电缆,不如各走各的

这个空调负荷比采暖负荷大,如果各走各的,空调双拼电缆,采暖单根电缆。如果按最大负荷走双拼电缆末端集中到一起感觉柜子很大
发表于 2021-5-7 15:08:17 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-5-7 14:59
这个空调负荷比采暖负荷大,如果各走各的,空调双拼电缆,采暖单根电缆。如果按最大负荷走双拼电缆末端集 ...

这样的情况,那是可以单采用一回双拼电缆的,柜子大,可以考虑做成双柜