[求助] 疏散走道可不可以只采用 地埋式疏散方向标志灯具

[复制链接]
     
发表于 2021-5-3 16:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬好,疏散走道可不可以只采用 地埋式疏散方向标志灯具,在国标上消防应急照明和疏散指示系统技术标准上对方向标志灯 没有说 能不能采用地埋式灯具,而且地埋式灯具的间距也没有规定,所以想请问一下各位,能不能采用地埋式疏散方向标志灯

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-5-3 17:04:46 | 显示全部楼层
地埋式疏散标志灯是否是布置在保持视觉连续的场所 里 ,间距3m,根据建筑防火10.3.6条文解释,该标志为辅助疏散指示标志,不能作为主要的疏散指示标志,不知道我这样理解可以吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-3 17:23:21 | 显示全部楼层
不能只设置埋地式的,你2楼理解的对的
     
发表于 2021-5-3 18:28:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-3 17:23
不能只设置埋地式的,你2楼理解的对的

我感觉作为疏散指示标志可以只设置埋地式的应急灯。当然还要设置用于疏散通道照明的应急灯。
     
 楼主| 发表于 2021-5-3 18:52:05 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-3 18:28
我感觉作为疏散指示标志可以只设置埋地式的应急灯。当然还要设置用于疏散通道照明的应急灯。

疏散方向标志灯可以 只设置埋地式的吗
     
发表于 2021-5-3 18:55:17 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2021-5-3 18:52
疏散方向标志灯可以 只设置埋地式的吗

我认为疏散方向标志灯可以只设置埋地式的应急灯。
     
 楼主| 发表于 2021-5-3 18:56:59 | 显示全部楼层
甲方提出这个疏散方向标志灯包不进去,是不是可以采用吊装式或吸顶的,就 普通的疏散走道
     
 楼主| 发表于 2021-5-3 19:02:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 只有是 于 2021-5-3 19:03 编辑
zhouke 发表于 2021-5-3 18:55
我认为疏散方向标志灯可以只设置埋地式的应急灯。

埋地式应急灯间距有规范要求吗,按照3m还是普通壁装 灯具间距 比较好一点
     
发表于 2021-5-3 19:35:13 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2021-5-3 19:02
埋地式应急灯间距有规范要求吗,按照3m还是普通壁装 灯具间距 比较好一点

51309有要求,不大于3m。
     
发表于 2021-5-3 19:37:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-5-3 19:39 编辑
只有是 发表于 2021-5-3 19:02
埋地式应急灯间距有规范要求吗,按照3m还是普通壁装 灯具间距 比较好一点

50016条文解释:10.3.4、10.3.5应急照明的设置位置一般有:设在楼梯间的墙面或休息平台板下,设在走道的墙面或顶棚的下面,设在厅、堂的顶棚或墙面上,设在楼梯口、太平门的门口上部。
   对于疏散指示标志的安装位置,是根据国内外的建筑实践和火灾中人的行为习惯提出的。具体设计还可结合实际情况,在规范规定的范围内合理选定安装位置,比如也可设置在地面上等。总之,所设置的标志要便于人们辨认,并符合一般人行走时目视前方的习惯,能起诱导作用,但要防止被烟气遮挡,如设在顶棚下的疏散标志应考虑距离顶棚一定高度。
     
 楼主| 发表于 2021-5-3 19:45:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-3 19:37
50016条文解释:10.3.4、10.3.5应急照明的设置位置一般有:设在楼梯间的墙面或休息平台板下,设在走道的 ...

消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-20183. 2. 9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
    1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
        1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;
        2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;
        3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。
    2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
        1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方;
        2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
    3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
        1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
        2)灯具的设置间距不应大于3m。
    4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向,并导向安全出口。
     
发表于 2021-5-4 09:57:13 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-3 18:55
我认为疏散方向标志灯可以只设置埋地式的应急灯。

50016明确说是增设
     
发表于 2021-5-4 18:18:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-5-4 18:24 编辑
x01oct 发表于 2021-5-4 09:57
50016明确说是增设

50016有墙、柱时安装在墙、柱1m以下,也可设置在地面上。51309未禁止设置在地面上。发生火灾人员疏散时多为低头向前跑,我认为疏散指示灯设置在地面上对疏散无不利影响。
     
发表于 2021-5-4 18:24:40 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-4 18:18
50016有墙、柱时安装在墙、柱1m以下,也可设置在地面上。51309未禁止设置在地面上。

51309和50016的逻辑不对等,导致了条文中有对立的地方,这给设计人造成了不少的麻烦
     
发表于 2021-5-7 08:49:14 | 显示全部楼层
之前做影院,报告厅等建筑设计时候,我也考虑过在走道上或者踏步侧面上设置方向指示灯,因为吊顶实在是不合适,但是找了半天,也没有符合要求的地面方向指示灯,只有那种3米一个的地面标志灯。但又不能只设这种灯,所以就放弃了。