账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6096|回复: 3

[问题探讨] 关于备用照明供电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-2 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范说普通照明与备用照明负荷等级相同时可不设备用照明,这里指的是普通备用照明还是消防应急照明?
目前大部分建筑的应急照明配电箱都是A型应急照明配电箱,输出电压DC36v,普通灯具作为备用照明还能够接在该配电箱吗?如不能,备用照明如何供电?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-2 14:57:44 | 显示全部楼层
备用照明不能由A型集中电源供电,我的备用照明是由A型集中电源的上级AT箱供电的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-5-6 14:33:47 | 显示全部楼层
备用照明的照度要求高
     
发表于 2021-5-18 15:35:07 | 显示全部楼层
说的应该是普通备用照明。备用照明由两路电源通过AT箱供电。不过,既然规范说普通照明与备用照明负荷等级相同时可不设备用照明,那还设个毛毛,普通照明提高负荷等级就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则