楼主: wenqi3276

[问题探讨] 建规10.1.8条指适用于一二级负荷,三级负荷只需要采用单回路供电

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:21:14 | 显示全部楼层
这个末端切换与单回路供电区别大了
     
发表于 2021-4-29 10:24:43 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-29 10:18
我只想搞清楚10.1.8条在三级负荷的情况下到底要不要末端切换,因为我们这边消防审查一直是末端切换,如果按 ...

确定是三级负荷不需要切换,但是消防控制室一般默认提高一个等级或者跟着最高负荷等级,头铁或者感觉项目实在太小,那就单电源也不算违规
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:30:42 | 显示全部楼层
后续设计这种情况去消防审查,如何应对?拿什么做依据,就拿这个民标解释可行吗?
     
发表于 2021-4-30 08:09:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-29 10:20
按论坛诚版的话,消防负荷,都应该是断电后会引起人身伤害的,没有50人,20人,10人的区别

树总,请问诚版干什么去了,为什么他的发言都屏蔽了?还有尺总干啥去了,也不见他的发言了。
     
发表于 2021-4-30 10:16:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-4-30 08:09
树总,请问诚版干什么去了,为什么他的发言都屏蔽了?还有尺总干啥去了,也不见他的发言了。

诚版不是被屏蔽了啊,尺总 得病了
发表于 2021-4-30 11:05:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-4-30 08:09
树总,请问诚版干什么去了,为什么他的发言都屏蔽了?还有尺总干啥去了,也不见他的发言了。

诚版屏蔽了,尺总永远不会上论坛了
     
发表于 2021-4-30 14:43:03 | 显示全部楼层
我觉得按消控室控制范围内的最高负荷定义负荷等级。
     
发表于 2021-4-30 18:47:30 | 显示全部楼层
对三级消防负荷,从所在建筑电源总箱专线供电即可
     
发表于 2021-5-6 11:15:22 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2021-4-30 10:16
诚版不是被屏蔽了啊,尺总 得病了

哦,谢谢。
     
发表于 2021-5-6 11:16:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-30 11:05
诚版屏蔽了,尺总永远不会上论坛了

哦,谢谢…