账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6298|回复: 10

[求助] 室外景观配电箱深化系统图,能这么出回路吗

[复制链接]
     
发表于 2021-4-28 16:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相进线,三相出线转好几个单相出线,然后单相出线上还另外接了24V变压器出线。。。这几个方式有误吗?哪里有对应的规范有说到啊?
微信截图_20210428145825.png
     
发表于 2021-4-28 17:14:36 | 显示全部楼层
现在很多都不这么做了。感觉是老做法,这么做就是为了接触器好控制,但是故障也多。
非要说规范,也没有特别不行的。只有一天记得是箱变出来一般不宜超过三级。但是感觉也没不满足。
现在做法多的是上智能控制器8回路。 然后不同灯具不同回路,三相负荷平衡就好。成本高一点。
还有这个做箱子可能不够放,大部分过是落地的柜子,柜子是够放了的
     
 楼主| 发表于 2021-4-28 17:44:36 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-28 17:14
现在很多都不这么做了。感觉是老做法,这么做就是为了接触器好控制,但是故障也多。
非要说规范,也没有特 ...

好的谢谢解答
     
发表于 2021-4-28 17:49:04 | 显示全部楼层
粗看了一下,基本没啥大问题呀。 除了图画的不好看
     
发表于 2021-4-29 08:19:15 | 显示全部楼层
63A的断路器建议用4P
     
发表于 2021-4-29 10:05:00 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-29 08:19
63A的断路器建议用4P

理由.......
     
发表于 2021-4-29 10:16:20 | 显示全部楼层
安全变压器后面应加熔断器保护,看16D401-5
     
发表于 2021-4-29 10:26:22 | 显示全部楼层

宜同时断开所有极,3P断不开零线,检修时有风险。
     
发表于 2021-4-29 10:31:05 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-29 10:26
宜同时断开所有极,3P断不开零线,检修时有风险。

我倒认为不是必须,维检修风险不如加隔离开关,4P的
     
发表于 2021-4-29 10:38:13 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-29 10:31
我倒认为不是必须,维检修风险不如加隔离开关,4P的

C65也带隔离功能,但是很多专家不认,加个4P的隔离开关当然更好。
     
发表于 2021-4-30 15:30:39 | 显示全部楼层
采用安全电压供电的照明回路的断路器没必要再设置漏电保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则