账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4667|回复: 3

[问题探讨] 保险粉裤需要画爆炸区域吗

[复制链接]
     
发表于 2021-4-25 22:25:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,保险粉库需要画爆炸区域划分吗,画的话按照粉尘画吗,

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-4-26 06:42:12 | 显示全部楼层
按储存筒之外3m为22区画
     
发表于 2021-4-26 13:46:05 | 显示全部楼层
粉尘仓库是否画爆炸分区,《建规》与《爆规》的规定不一样。
《爆规》附录D第一条分区示例:3. 22区:
    可能产生22区的场所示例:
    ……
    袋装粉料的存储间。在操作期间,包装袋可能破损,引起粉尘扩散;
《建规》3.1.3条的条文说明:……例如,可燃粉尘静止时的火灾危险性较小,但在生产过程中,粉尘悬浮在空气中并与空气形成爆炸性混合物,遇火源则可能爆炸着火,而这类物品在储存时就不存在这种情况。
建议如果包装质量比较好的话,可以不画。

点评

专家现在要求保险粉库画爆炸,只能画了,但是应该是远达不到爆炸极限范围,保险粉应该是包装很好  发表于 2021-4-26 22:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则