账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4765|回复: 2

[问题探讨] TN系统多级配电是否要同时校验接地故障过电流保护和SEB最大长度

[复制链接]
     
发表于 2021-4-22 11:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-4-22 12:44 编辑

最近看了任老的低压配电解析,有个问题搞不明白想请教下大家。如配电系统图所示,配电经过了3级,低压柜第一级,120电缆250米接入二级配电AL1,A点发生L与PE接地故障电流Id=1800A,不满足大于1.3倍断路器瞬时脱扣值。按照要求采取措施之一增设SEB(在这里是MEB),保证这个故障点在发生接地故障时故障电压50V以下对自动切断电源时间就不做要求(但要满足电缆热稳定要求)。经校验当B,C点发生接地故障均满足断路器过电流保护灵敏度要求,也就是当B,C点发生接地故障时满足要求是不需要采取措施设SEB的。
下面出现一种情况,当仅A点发生接地故障时,对于下级的线路B点或C点,是否需要校验从MEB到B点或C点到长度是否满足50V以下。也就是当A点发生接地故障,下级线路的B点或C点的设备金属外壳与PE线连接是否会存在大于50V的危险电压,因A点断路器过电流自动切断电源时间大于规范要求的5S。AL2箱有可能位于室外不可轻易设置SEB因室外不具备条件,RCD不考虑容易误动作。
未标题-1.jpg
QQ图片20210422124341.png
     
发表于 2021-4-23 13:46:58 | 显示全部楼层
需要的,短路电流流过pe线产生电压会通过其曼延,B点的pe电位是a点过去的,有可能超。
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 14:17:55 | 显示全部楼层
lhsdy 发表于 2021-4-23 13:46
需要的,短路电流流过pe线产生电压会通过其曼延,B点的pe电位是a点过去的,有可能超。

你好,就是当A点发生接地故障不满足小于5S自动断电要求,B,C点是必须要设SEB吗?没发现相关规范里有啊,还是只是有可能属于“宜”设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则