账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4857|回复: 5

[求助] 养老院是否要设置柴油发电机?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-19 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个养老园区,里面有几栋多层养老建筑,室外消防用水量为25L/s。根据建规10.1.2和10.1.3,此园区消防用电可按三级负荷供电。园区内会设置消防水泵房以及火灾自动报警系统(根据建规8.4),同时养老房内还应设置备用照明等。请问这种情况,我是否还可按一路电源的三级负荷供电呢?还是说建议设置个柴发,提高到二级消防负荷呢?
发表于 2021-4-19 15:17:11 | 显示全部楼层
建议设置个柴发
     
 楼主| 发表于 2021-4-19 16:14:32 | 显示全部楼层

确实,我也觉得应该提高一级
     
发表于 2021-4-19 17:09:02 | 显示全部楼层
前段时间做了一个厂区,有消控室还有消防泵房,严格按建筑防火规范定消防负荷等级的话,确实都是三级负荷,另外市政也无法引来两路电,柴发甲方为了省造价也不让做,只能铤而走险,整个项目是单电源,审图也通过了,不过还是一直担惊受怕建议能上还是上吧
     
发表于 2021-4-20 08:43:55 | 显示全部楼层
一台变压器母线出二个回路供消防控制室、水泵房满足末端切换,有条件的从二台变压器不同母线各出一个回路供消防控制室、水泵房
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-20 09:10:24 | 显示全部楼层
按着规范来就是了 我十栋车间都按着三级消防负荷设计  一路电源双回路
主要现在基本不停电了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则