账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4904|回复: 5

[问题探讨] 屋顶消火栓稳压泵配电

[复制链接]
     
发表于 2021-4-14 13:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      屋顶就一消火栓稳压泵无电井,按二级负荷配电,双切箱设置在屋顶是不是就不符合民标“消防末端配电箱应设置在...配电小间”。
       如果从电井内的应急照明双切箱直接引一回路至屋顶的消火栓稳压泵控制箱是否可以认为没有穿越防火分区符合建规的消防末端切换。
     
发表于 2021-4-14 13:52:49 | 显示全部楼层
稳压泵得有机房吧。。。双切箱放机房里
发表于 2021-4-14 14:12:57 | 显示全部楼层
从应急照明双切箱引不合适
发表于 2021-4-14 14:13:57 | 显示全部楼层
最好从下一层(顶层)的双切箱供电
     
发表于 2021-4-14 14:18:29 | 显示全部楼层
电井内穿越不算跨防火分区。可以从屋顶风机或电梯双电源箱出线
     
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:39:17 | 显示全部楼层
是一改造项目(6层),屋顶没有机房。只有消防水箱和消防稳压泵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则