|
发表于 2021-4-14 12:21:57
|
显示全部楼层
楼主是想找条文说明吧?~~可惜几本涉及电缆排列顺序的规范都故意跳过了条文说明。远古时代有条文说明,参考的苏联规范,现在已经没硬性规范一定要按高低控的顺序自上而下了,也可以自下而上。以下为百度结果:
过去在火电厂参照原苏联原来规程按电力电缆、控制电缆自上而下的顺序排列,实践中有因上层大截面引接时难满足容许弯曲半径的情况。另据原苏联 1986 年第六版《电气安装规程》已改变了这种单一规定。根据多次实体模拟燃烧试验显示:上层动力电缆着火后,高温熔融物滴落在下层控制电缆上也会引燃。故从防火意义看,以高压电缆由上而下抑或由下而上顺序,并无本质差别。 所以,两种顺序都应允许,可因地制宜。
原来估计考虑电力电缆容易短路之类着火,要是控制电缆在上面,会烧断控制电缆,造成不能远程控制安全停机。 |
|