某室内空间,层高9m,本来可以选用点型探测器,但由于梁高超过600mm且无吊顶,这种情况需每个分隔区域设探测器。每个分隔区域面积仅10多点平方,这样设置,探测器非常多。
这种情况是否可以选用线型光束感烟探测器?按规范要求,探测器距屋顶距离为0.3~1m,但梁的高度已经超过1m,这种情况能用吗?
     
发表于 2021-4-14 09:47:18 | 显示全部楼层
我觉得能用,就装在梁下
     
发表于 2021-4-14 09:50:27 | 显示全部楼层
不过,其实感烟探测器又不贵,10平米一个就10平米一个呗。。。。。
发表于 2021-4-14 10:12:58 | 显示全部楼层
但梁的高度已经超过1m
你梁高不是600吗
     
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:37:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-14 10:12
但梁的高度已经超过1m
你梁高不是600吗

梁高超过600
     
发表于 2022-6-22 19:30:24 | 显示全部楼层
我也碰到了这个问题了,梁高超过1m了是不是只能每个柱网都要做对射
     
发表于 2022-6-23 09:13:41 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-6-22 19:30
我也碰到了这个问题了,梁高超过1m了是不是只能每个柱网都要做对射

那还不如做烟感
     
发表于 2022-6-23 09:27:31 | 显示全部楼层
梁高超过1米的建筑,都是较大型建筑。一个梁坑一个点型烟感是最好画图的。
     
发表于 2022-6-23 09:51:12 | 显示全部楼层
我们南宁的一个项目,同样的,原本设计线型光束的,后来被审图老师提,现在顶板是九宫格,我们就密密麻麻的全是烟感
1111.jpg
     
发表于 2022-6-23 17:18:03 | 显示全部楼层
大空间不是还可以用吸入式感烟么?主动探测,感觉比较好施工,也好隐蔽。
     
发表于 2022-6-23 23:20:37 | 显示全部楼层
节约吊顶板的钱,不是恰好用在了感烟探测器上么?

结构都舍得做又高又密的梁,感烟探测器才多花几个钱


所以,不要再想着节省了。一个格子放一个最好


     
发表于 2022-6-24 10:10:20 | 显示全部楼层

16m高怎么做?
     
发表于 2022-6-24 10:11:40 | 显示全部楼层
yangdaohu 发表于 2022-6-23 17:18
大空间不是还可以用吸入式感烟么?主动探测,感觉比较好施工,也好隐蔽。

一般高架库之类的才用吸气式,
     
发表于 2022-6-24 10:26:09 | 显示全部楼层
我前一段做的邮政物流的厂房,一层层高超过了12米,结构的梁1.2米高,感烟做不了,只能上对射,规范说的是宜为1米,审图也通过了
     
发表于 2022-6-24 10:30:15 | 显示全部楼层
规范要是说不应超过1米,那需要斟酌斟酌,写的是宜,可以商量么哈哈,要不然厂房面积小做感烟还能行,我这个一层就要2W多平的厂房布置感烟那真是满天星,先不说施工好不好做,就是后期维护起来也很难