[问题探讨] RCD问题7

[复制链接]
     
发表于 2021-4-13 12:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TT系统的干线是否需要rcd
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 12:10:05 | 显示全部楼层
通常TT系统的末端支线的用电设备采用RCD保护这是共识,也是规范要求的,那么TT的干线呢,特别是室外线路,配出线至室外配电箱等线路是否也需要RCD呢
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 12:29:25 | 显示全部楼层
个人认为只要是TT系统就需要RCD,即只要进入TT系统成为TT系统的一部分,不管是线路还是设备,干线还是支线设备都得带上RCD这顶安全帽。理由:不管是用电设备还是其他部分都是一致的吧。接地电阻太大,一般保护不易动作。和TN一样,像这样的短路,干线也是要跳闸的吧,虽然TT的短路电流可能小点。
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 12:32:51 | 显示全部楼层
这样看来,只规定TT系统供电的用电设备应采用RCD,是不是范围太小点,是只知其一不知其二还是知其然不知其所以郎
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 12:34:08 | 显示全部楼层
进入TT就得戴RCD安全帽啊
     
发表于 2021-4-14 18:16:58 | 显示全部楼层
需要,否则漏电、接地开关不会跳
     
发表于 2021-4-14 21:59:44 | 显示全部楼层
设备回路(规范中称为终端回路)设RCD,是指动作电流不大于30mA、作为附加防护的电击防护措施。干线和支干线(规范中称为配电回路)等设置RCD,是作为自动切断电源的接地故障防护措施,其中动作时间也包含了电击防护的考虑,切断时间1s内都行,动作电流满足ZsXIa<U0就行。就保护的目的而言,是两种保护,但都用了RCD这种设备。