账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11119|回复: 16

谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

[复制链接]
发表于 2007-6-12 16:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<TD class=detail align=middle height=30>建设部关于发布国家标准《智能建筑设计标准》的公告</TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 14px" align=middle>中华人民共和国建设部公告第536号</TD></TR>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<TD width=35> </TD>
<TD class=detail1 id=zoom align=left width=708>
<STYLE id=_Custom_Style_>
.h1 {
        FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify
}
.h2 {
        FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify
}
.h3 {
        FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify
}
DIV.union {
        FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px
}
DIV.union TD {
        FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px
}

</STYLE>
  现批准《智能建筑设计标准》为国家标准,编号为GB/T50314-2006,自2007年7月1日起实施。原《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000同时废止。<BR><BR>  本标准由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。<BR><BR>
<P align=center>中华人民共和国建设部<BR>二○○六年十二月二十九日</P></TD></TR></TABLE>
发表于 2007-6-12 17:14:40 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<P>变化挺大:</P>
<P>适合各种建筑物</P>
<P>按建筑物类别,不同功能需求。</P>
<P>新增了机房工程要求,对土建的要求</P>
<P>取消了电源的要求。</P>
<P>重视抗干扰</P>
<P>同时新的:综合布线工程设计规范 GB/T50311 以及施工验收规范GB/T50312将执行。</P>
<P>GB/T50311 中有一条强条:外部电缆引入建筑物时,应设电涌保护器。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-10 9:00:30 编辑过」</div>
     
发表于 2007-6-13 16:13:48 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

据说我们院去订了,还没有下来。
发表于 2007-6-20 19:25:18 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

已经看到了,变化是不小
     
发表于 2007-6-21 19:07:06 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<P>总体来说讲的太笼统,具体做设计时不知道该从何下手,只给出了系统的框框,实际中用处不大,个人认为</P>
     
发表于 2007-6-21 21:04:03 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

第一次的智能规范有这个感觉,缺乏一些细则,很多标准是厂家的产品标准,可能还是在探索过程。
     
发表于 2007-6-22 10:25:17 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

这种规范没法写清楚,更不容易用来作为审图依据
     
发表于 2007-6-23 18:38:27 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<P>嘿嘿,旧的智能规范在自动报警章节有两条:</P>
<P>6.0.1 智能建筑火灾自动报警系统的设置,应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑设计防火规范》GBJ 16 等的有关规定执行。</P>
<P>6.0.2 智能建筑火灾自动报警系统及消防联动系统的设计,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定执行。</P>
<P>个人认为比较有用,指明了设置要求和设计要求。</P>
     
发表于 2007-6-24 17:30:17 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-23 18:38:27</I>)的发言<BR>
<P>嘿嘿,旧的智能规范在自动报警章节有两条:</P>
<P>6.0.1 智能建筑火灾自动报警系统的设置,应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑设计防火规范》GBJ 16 等的有关规定执行。</P>
<P>6.0.2 智能建筑火灾自动报警系统及消防联动系统的设计,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定执行。</P>
<P>个人认为比较有用,指明了设置要求和设计要求。</P></DIV><BR><BR>这两条规范绝对聊胜于无,是纯粹的托裤子放P.人家报警规范自己早就讲明白了,还需要智能规范来多次一举?
     
发表于 2007-6-24 21:58:10 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

哦,是吗?报警规范哪个条文或者条文说明说了这个前提了?
发表于 2007-7-10 10:42:05 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<P>学习新标准,发现须注意的几条:</P>
<P>3.6.3条 对重要建筑物,火灾报警系统主机宜设有热备份。</P>
<P>3.7.3条 火灾报警系统以及联动设备可安装在弱电总控室内,但应有相对独立空间。</P>
<P> 3.7.6条 机房应急电源出线端N线应重复接地。明确共用接地时,接地电阻不大于1欧。</P>
<P>3.6.3条 火灾报警系统,特殊、大空间采用线型光纤感温探测器以及空气采样烟雾探测器。</P>
<P>3.7.8条 机房应设专用空调系统。</P>
<P>4.2.2条 出租/出售的办公单元内信息系统宜由业主自行解决。</P>
<P>5.1.3条 娱乐/多功能厅应设独立音响扩声系统,并可兼做应急广播。</P>
<P>5.2.1条 商场公共场所应配公共电话以及无障碍电话。</P>
<P>5.3.2条 宾馆大厅应配公共电话以及无障碍电话。餐厅等设独立音响扩声系统,并应作为应急广播。</P>
<P>5.3.17条 无障碍客房/高级套房床边以及卫生间内应设求助呼叫装置。</P>
<P>7.1.3条 扩声系统供电应采用独立的电源回路。</P>
<P>8.1.2条 广播系统的分路不得跨越防火分区。火灾报警系统应采用声光报警方式。</P>
<P>8.2.3条 室外终端设备应采用防雷措施。</P>
<P>8.4.1条 游泳馆水下扩声系统应独立设置。</P>
<P>9.2.7条 应设置医用对讲系统。</P>
<P>10.2.4条 学校会议室等应设会议系统。</P>
<P>11.2.9条 航空港时钟系统应一用一备热备用。</P>
<P>11.5.7条 停车场〉200辆/〉500辆设置车辆影像对比,车牌自动识别系统,保存3个月。</P>
<P>12.2.1条 应配置家居配线箱。</P>
<P>12.3.6条 别墅应配置家居配线箱和家庭控制器。</P>
<P>12.3.9条 一、二、顶层应设入侵报警器。燃气报警宜自动关进气阀</P>
<P>13.2.4条 对环境的监控。</P>
     
发表于 2007-7-10 10:49:26 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<P>3.7.6条 机房应急电源出线端N线应重复接地?</P>
<P>明确是N线吗?</P>
<P>这就是我所说的,接地理论有两种不同的体系:一方是电力系统的,一方是智能系统的。</P>
发表于 2007-7-12 13:55:29 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

明确是N线
     
发表于 2007-7-12 15:37:09 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

<P>我手上有规范了,该条还没有条文说明。</P>
<P>搞弱电的同学进来看看,在信息系统里,对N线重复接地是为什么?</P>
发表于 2007-7-13 09:36:46 | 显示全部楼层

回复:谈谈7月1号起实施的《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

贴上是写了条文号的,大家应看规范原文,贴上只是写出了自己理解总结的意思,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则