向各位请教一下一类大办公建筑每层采用虚线隔墙分隔办公室(隔墙为二次装修设计),应急照明是按照大敞开空间布置,还是按照有隔墙的仅设置走道。
发表于 2021-4-12 08:41:47 | 显示全部楼层
这种图纸,最好让建筑专业明确画上,要不是大空间,要不就隔好,虚线的,二次装修的,你画他干啥
     
发表于 2021-4-12 09:00:04 | 显示全部楼层
按照现有隔断做疏散指示和安全出口。说明:后期应急照明在装修设计时深化
     
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:49:21 | 显示全部楼层
谢谢树总,谢谢一生