应急照明配电箱,一般宜从配电房引出双回路末端互投配电,如果防火分区较多且相对位置较近,应急照明灯负荷不大时,可以多一级配电,采用设置两个应急照明配电箱再分别放射式配电到各防火分区内的双电源切换箱。两个二级配电的应急照明配电箱设置在多个防火分区距离低压配电房最近的那个防火分区内即可。
     
发表于 2021-5-6 10:37:04 | 显示全部楼层
楼主所述场景,室外独立配电房的应急照明可采用配电房单独回路加自带蓄电池的应急照明灯
     
发表于 2021-5-10 17:15:21 | 显示全部楼层
应急照明想可以跨防火分区,没必要每个防火分区设应急照明箱
     
发表于 2021-5-11 09:02:03 | 显示全部楼层
参图17D702-1,应急照明配电箱(集中电源或自带电源)电源有两个方案。
     
发表于 2021-5-21 13:27:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-6 10:58
前两个可以同一双切箱,应急照明还是应该单独一个双切箱

请教大神,这样的设计依据是什么?是动力、照明分开吗?
     
发表于 2021-5-21 16:34:31 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-5-21 13:27
请教大神,这样的设计依据是什么?是动力、照明分开吗?

照明动力分开配电,绿建要求