楼主: ldg0732

[求助] 这种楼梯间,应急照明应该分几个回路

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 16:44:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望审图的也看看
     
发表于 2022-2-23 10:08:27 | 显示全部楼层
一个楼梯间一个回路,共4个回路!
     
发表于 2022-3-24 09:15:16 | 显示全部楼层

这是哪里的答疑?
     
发表于 2022-8-3 10:39:36 | 显示全部楼层
谢谢分享答疑
     
发表于 2022-8-3 16:13:59 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-25 18:36
可以同一个回路,但是涉及到一个蓄电池备用时间的问题,楼梯的地下段是给地下室疏散用的,要是地下室大于2 ...

上次有个项目审图就是提的这个,然后地下室的楼梯间3.4个应急灯具一条回路。。
     
发表于 2022-8-3 17:23:04 | 显示全部楼层
谢谢分享答疑
     
发表于 2022-8-26 20:05:21 | 显示全部楼层

这个答疑是规范编写组的吗
     
发表于 2022-8-29 23:29:03 | 显示全部楼层
仅用1个回路,也能通过审图的

2个楼梯可以合用一个回路。规范没说一个楼梯间一个回路。

地上地下,也可以合用一个回路。
     
发表于 2022-8-30 16:23:17 | 显示全部楼层
这楼上楼下的两段楼梯间,属不同的防火分区。按照现行规范的配电原则,疏散照明肯定不能做成同一条回路。虽然地下一段楼梯间只有一层,3、4个灯。但是专门给它从集中电源拉条回路,有时确实挺烦人的。
规范总是不能万全。纠结啊。
     
发表于 2022-8-30 16:34:12 | 显示全部楼层
审图提了就单设,不提就算了。画图的,少条出线少麻烦。