账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4956|回复: 6

[求助] 小建筑内的柴油发电机房如何设计

[复制链接]
     
发表于 2021-3-21 21:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019/6.1.2.4民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施。
一个专科学校食堂,新建食堂里其余建筑远,食堂单独做发电机,柴油发电机房在地下室,对于上面那条如何处理可以不整栋楼做自动报警系统不做消控室?
项目去年6月份的,本来做火灾报警装置(区域报警)即可,现在拖到民标出台了,我倒。
还是说发电机房改成工具间,在室外做一台静音发电机?
     
发表于 2021-3-22 08:48:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehe99 于 2021-3-22 08:51 编辑

不知道你柴油机是否设置在食堂的地下室,如果是,当心强条
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
《中华人民共和国消防法》第七十三条(四),人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所。
发表于 2021-3-22 08:57:08 | 显示全部楼层
楼上的这个是要注意
发表于 2021-3-22 08:57:50 | 显示全部楼层
另外,可以设置一套气体灭火系统,自带烟感、温感
     
发表于 2021-3-22 10:40:33 | 显示全部楼层
如果整栋楼做FAS了,那柴发机房是要做了。如果是单独的一栋独立建筑做柴发机房,可以做独立式报警的温感
     
发表于 2021-3-22 16:36:20 | 显示全部楼层
有规范要求不可以做室外吗?
     
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:43:40 | 显示全部楼层
独立式,好的,试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则