账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6380|回复: 9

[求助] 对规范组官方答疑的疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-3-19 14:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范组官方答疑与规范原文矛盾以何为准?规范组官方答疑中的一些违反常识的内容是否算数?
发表于 2021-3-19 14:22:50 | 显示全部楼层
规范组,盖章的答疑,目前图审认
     
发表于 2021-3-19 14:23:34 | 显示全部楼层
“规范组官方答疑中的一些违反常识的内容”请举例!
     
发表于 2021-3-19 16:43:20 | 显示全部楼层
規范原文为淮
     
发表于 2021-3-19 17:17:50 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-19 14:23
“规范组官方答疑中的一些违反常识的内容”请举例!

看看这个算不算。火只烧带电的线路。把电断掉,火就不烧了。
001.JPG
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-19 19:09:42 | 显示全部楼层
“民建地下层作为车库,普通照明如按一级负荷供电”
地下车库普通照明失效还有应急照明,普通照明和应急照明均失效还有车灯。不知何种地下车库的普通照明可以定为一级负荷。
     
 楼主| 发表于 2021-3-19 19:17:22 | 显示全部楼层
“四极断路器的分类属于企业产品标准范畴,设计标准中不予引用,”
N 极的不同状态分为 A、B、C、D 四种类型是国产断路器统一编号。设计时不指明其类型不仅无法订货,也有可能违反规范。
     
 楼主| 发表于 2021-3-19 19:21:02 | 显示全部楼层
“b. 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的巡检装置终日通电运行,浪费电能。”
不存在这种情况。
     
 楼主| 发表于 2021-3-19 19:31:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-3-19 20:05 编辑

“解答:蓄电池电源是就地电源,被认为是最可靠的电源;应急照明配电箱电源来自于变电所,可能经过了 2 级或 3 级配电,其输入电源一旦失去,则所有的支路都同时失电。集中电源的每个支路都相当于 1 级配电,其可靠性高于配电箱。所以,一台集中电源可以为不同疏散单元内设置的灯具供配电,但是配电回路的设置需符合《技术标准》的相关规定。”
应急照明由应急照明配电箱供电时,应急灯自带电池,应急照明配电箱及其配电线路故障应急灯还可以亮。应急照明由应急照明集中电源供电时,应急照明集中电源或其配电线路故障则应急照明均失效。因此,应急照明由应急照明配电箱供电时,楼梯间应急照明应单独回路配电;应急照明由应急照明集中电源供电时,楼梯间应急照明应设单独应急照明集中电源。
     
发表于 2021-3-19 21:26:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-3-19 19:31
“解答:蓄电池电源是就地电源,被认为是最可靠的电源;应急照明配电箱电源来自于变电所,可能经过了 2 级 ...

在他们眼里,集中电源中的蓄电池才是蓄电池,灯具自带的蓄电池不算蓄电池
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则