   5 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护;
按照新民规说法 那什么线可以穿PC管?
     
发表于 2021-3-18 16:46:27 | 显示全部楼层
用于探测火灾信号的联动触发信号传输线可以穿B1级阻燃刚性塑料管,消防电源线、联动控制线、消防电话通信线、应急照明和应急广播线需穿钢管。
发表于 2021-3-18 16:53:24 | 显示全部楼层
我们都是直接钢管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-18 17:03:15 | 显示全部楼层
火灾报警的线缆应该都要穿钢管,
     
发表于 2021-3-18 17:59:29 | 显示全部楼层

请问下,你们选用的是JDG还是SC,谢谢
发表于 2021-3-19 08:39:54 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-3-18 17:59
请问下,你们选用的是JDG还是SC,谢谢

JDG
     
发表于 2021-3-19 09:00:22 | 显示全部楼层

新民规这一条,地下室暗敷好像JDG不行,壁厚不够,请问下你们这一条怎么处理的
穿管.png
     
发表于 2021-3-19 09:07:20 | 显示全部楼层

一直觉的用JDG不怎么靠谱,紧固式的,土建浇筑混凝土会不会漏泥浆,施工时会不会容易脱落?SC管套管焊接比较可靠。装修用JDG还可以,土建最好还是用SC
发表于 2021-3-19 14:11:45 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-3-19 09:00
新民规这一条,地下室暗敷好像JDG不行,壁厚不够,请问下你们这一条怎么处理的

我们地下室火灾报警系统,一直就用JDG,还真没有注意这个
     
 楼主| 发表于 2021-3-22 16:47:25 | 显示全部楼层
==都改成了JDG了,SC成本貌似高很多吧
     
发表于 2021-3-22 17:13:28 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-3-19 09:00
新民规这一条,地下室暗敷好像JDG不行,壁厚不够,请问下你们这一条怎么处理的

看条文第2,第3小条保护管的壁厚,强度要求是不同的。同一建筑内,首层,地下各层底板和二层及以上底板内敷设的管道受到的外部应力会有什么差别?这要请教结构专业了
     
发表于 2021-3-23 08:34:28 | 显示全部楼层
消防暗埋可以用阻燃PVC。暗埋jdg接头容易渗入混凝土,SC 效果好,施工更麻烦
     
发表于 2021-3-23 09:50:12 | 显示全部楼层
消防全部穿钢管,一定没错,就不要纠结了。
     
发表于 2021-3-24 20:25:22 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-3-19 09:00
新民规这一条,地下室暗敷好像JDG不行,壁厚不够,请问下你们这一条怎么处理的

规范早就更新了,人防都可以用JDG镀锌钢管除口部外
     
发表于 2021-3-25 08:48:07 | 显示全部楼层
PAN_W77m5 发表于 2021-3-24 20:25
规范早就更新了,人防都可以用JDG镀锌钢管除口部外

什么规范,麻烦发一下名称,谢谢