账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14850|回复: 18

[求助] 教室的紫外线灯是按1.5瓦每立方还是按2.5每平方

[复制链接]
     
发表于 2021-3-17 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 cad2020 于 2021-3-17 15:07 编辑

1.5的出处是医疗建筑电气规范  2.5的出处是幼儿园规范  那中小学教室按哪个来?还有一个问题  紫外线灯具功率有没有限制  选75W会不会太大  二次编辑:突然发现教室净高3.8......计算发现套用1.5的标准反而要四盏灯.....
发表于 2021-3-17 10:46:27 | 显示全部楼层
中小学教室,没有要求装紫外线灯具吧
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:09:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-17 10:46
中小学教室,没有要求装紫外线灯具吧

是啊,但是深圳市有个指引,规定了哪些教室要装,偏偏又不说要装的标准,现在校方就说我们布置比其他学校少(现在是80平教室,两盏),所以我就想,可不可以按医院的标准来(1.5W),然后选75W的灯具(这里又不清楚能不能选这么大功率)
     
发表于 2021-3-17 11:23:44 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-3-17 11:09
是啊,但是深圳市有个指引,规定了哪些教室要装,偏偏又不说要装的标准,现在校方就说我们布置比其他学校 ...

紫外线消毒灯可以按T5管来选
     
发表于 2021-3-17 11:24:48 | 显示全部楼层
教室为啥要设紫外灯?如果误开了造成伤害怎么办
     
发表于 2021-3-17 11:29:51 | 显示全部楼层
一般都是甲方给标准,如果不给,就按常规来。而且学校一般不推荐装固定紫外线灯,严格要装的话,就是按2.5就行,而且设计要把所有要求在设计说明里写详细,包括说明单独回路,开关单独控制,开关高度2m,加保护盒,贴紧实标语,不与正常照明放一起等等,反正很复杂。我们之前做过一个幼儿园食堂加紫外线灯,后来园长施工单位鼓动后骂了我们设计一顿,说设计说明没写清楚。。。
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:35:41 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-3-17 11:29
一般都是甲方给标准,如果不给,就按常规来。而且学校一般不推荐装固定紫外线灯,严格要装的话,就是按2.5 ...

哎,现在就是我想按医疗电气的标准来,然后选能选到的最大功率的紫外线灯,这样就不用出变更
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:36:49 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-3-17 11:29
一般都是甲方给标准,如果不给,就按常规来。而且学校一般不推荐装固定紫外线灯,严格要装的话,就是按2.5 ...

甲方自己也啥都不懂,就说别的学校教室做了三四盏,你们怎么就做了两盏。。。
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:40:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-17 11:23
紫外线消毒灯可以按T5管来选

我是网上找了紫外线消毒灯的样本,最大功率是75W,但是别的项目之前没用过这么大的,也就三四十
     
发表于 2021-3-17 12:40:51 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-3-17 11:36
甲方自己也啥都不懂,就说别的学校教室做了三四盏,你们怎么就做了两盏。。。

这种甲方就比较讨厌
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 12:50:31 | 显示全部楼层
bagioo400 发表于 2021-3-17 11:24
教室为啥要设紫外灯?如果误开了造成伤害怎么办

是的,移动式最好,但是深圳这边都做固定式的,随波逐流罢了
     
发表于 2021-3-17 12:52:57 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-3-17 12:50
是的,移动式最好,但是深圳这边都做固定式的,随波逐流罢了

固定式算一次投资,由建设费用;移动式估计算开办费,出线的账户不一样
     
发表于 2021-3-17 12:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
我查了京东一些产品,常规38W的适用在40平左右,像教室这种很标准的空间,两盏足够。不过大部分市场产品都是移动式,单个造价200左右,一个灯就可以多环境重复利用,不过教室这种肯定要固定式的了
发表于 2021-3-17 14:20:05 | 显示全部楼层
固定式的效果比移动式的好
     
发表于 2021-3-17 15:27:19 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-3-17 11:09
是啊,但是深圳市有个指引,规定了哪些教室要装,偏偏又不说要装的标准,现在校方就说我们布置比其他学校 ...

个人觉得这些标准都蛮扯淡的。之前我们设计新冠医院按1.5,设计30W的灯,最后院方说不够,要2.5。又不能改已经设计好的天花,那就全部换成60W的灯,还好灯不算贵,也就是施工单位自己承担了。我觉得你设计60W就是,算好间距就好了~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则