账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10163|回复: 15

[求助] 家庭燃气报警器供电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-16 10:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,家中厨房自己买了燃气报警器,要接220V电源,根据现在的电气规范推论,燃气报警器要用消防负荷供电。然后找物业公司协商,要求从小区的变电所引两路消防电源,被小区物业公司拒绝。请问有什么办法解决问题?可以向消防部门投诉举报吗?
     
发表于 2021-3-16 11:11:50 | 显示全部楼层
no,no,no,家用燃气报警器是独立的,使用220V插座供电,自带输出紧急切断信号
     
发表于 2021-3-16 11:13:20 | 显示全部楼层
燃气报警器不是燃气公司提供吗?哪条规范说要接消防电源了?物业肯定认为你疯了。
     
发表于 2021-3-16 11:21:09 | 显示全部楼层
哪条规范要求住宅燃气报警器要用消防负荷供电?再说消防负荷也不一定非得是一二级负荷。
     
发表于 2021-3-16 11:27:25 | 显示全部楼层
我觉得用"欲加之罪何患无辞"来形容一下物业的心情是最为贴切的了哈哈
     
发表于 2021-3-16 11:41:28 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-3-16 11:13
燃气报警器不是燃气公司提供吗?哪条规范说要接消防电源了?物业肯定认为你疯了。

哈哈哈,您写的好委婉。我刚才已经在回复栏里敲上了:“向消防部门投诉举报”这不是有病么,后来又给删掉了~~~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-16 12:09:49 | 显示全部楼层
家用火灾报警控制器由住户配电箱供电,家用燃气报警器也是
     
发表于 2021-3-16 12:15:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-3-16 12:16 编辑

用户自己买的住宅内用的100块钱的燃气报警器,要求物业提供变电所直供的两路电源,楼主你喝多少假酒啊?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-16 13:21:24 | 显示全部楼层
你先告诉我 那条规范要求住宅厨房设置燃气报警器的啊?求指教
     
发表于 2021-3-16 13:53:10 | 显示全部楼层
这是在讽刺这个圈子现状吧,不是这事情本身
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:04:17 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-3-16 13:21
你先告诉我 那条规范要求住宅厨房设置燃气报警器的啊?求指教

自己装个放心些。要么不装,装了就要满足规范要求
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:09:50 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-16 11:21
哪条规范要求住宅燃气报警器要用消防负荷供电?再说消防负荷也不一定非得是一二级负荷。

GB50116第8.3.2条。也可以根据审图老师消防从严的原则进行推论啊
发表于 2021-3-16 14:14:30 | 显示全部楼层
楼主就是来讽刺当今设计现状的
     
发表于 2021-3-16 14:43:11 | 显示全部楼层
规范说的是可燃气体报警控制器,不是可燃气体报警器,两者是有较大区别的。
     
发表于 2021-3-23 09:12:16 | 显示全部楼层
给我看笑了......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则