[问题探讨] 变电所低压出线回路是否都需要设置剩余电流互感器

[复制链接]
     
发表于 2021-3-9 14:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hehe99 于 2021-3-12 09:43 编辑

室外变电所,为厂区各个单体送电,原来我设计的时候变电所的低压出线端都套上剩余电流互感器,但是现在新民标给出了计算电流在300A以上时宜在下级配电箱柜设置,如果取消变电所低压侧300A以上回路的剩余电流互感器的话,那么当配出回路在室外敷设,相线绝缘破损与大地短路,这时短路电流很小几十安培,上级断路器无法动作,如果没有剩余电流互感器检测的话岂不故障一直存在?
如果故障一直存在,这个电流在变电所工作接地电阻上产生电压降,又蔓延到PEN线上,再传递到室外TN系统的设备上,也不安全啊,罗里吧嗦一大对堆,变电所现在大家做设计的时候出线端的剩余电流互感器按新民标做了没?
     
发表于 2021-3-10 09:04:26 | 显示全部楼层
你说的是电气火灾监控吧,电气火灾监控本身就不是专门为了监测单相接地故障的,真要是怕短路灵敏度不够,需要其他措施了
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 09:14:37 | 显示全部楼层
灵敏度的话都是考虑相保回路,对PE短路,这个短路电流大,设计合理一般断路器验算都能通过,但是如果相线接了大地了,这个短路电流比较小,变电所靠什么来检测这个故障呢
     
发表于 2021-3-11 14:55:14 | 显示全部楼层
进线框架能设剩余电流报警及延时跳闸不?