账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3103|回复: 10

[问题探讨] 智能化系统

[复制链接]
发表于 2021-3-8 10:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋大楼,本身设计了综合布线系统,另外又设计了电话和网络系统、信息发布系统、设备监控系统等等,想问一下:这些系统是否都可以利用综合布线系统,不用再单独走线?
     
发表于 2021-3-8 11:46:52 | 显示全部楼层
综合布线系统就是电话、信息网络、安防监控、信息发布、门禁系统的载体,为这些系统提供传输的平台,他们是互相包含的,当然不用在单独走线了
     
发表于 2021-3-8 12:05:17 | 显示全部楼层
必须可以啊,综合布线就是一个基础路由,所有网络都可以走综合布线
     
发表于 2021-3-8 12:36:53 | 显示全部楼层
如无內网,可以
     
发表于 2021-3-8 14:59:42 | 显示全部楼层
单独走线是指线路敷设?
     
发表于 2021-3-8 15:44:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 afengx 于 2021-3-8 18:00 编辑

综合布线系统,仅仅是指线缆、配线架,不含任何有源设备综合布线水平区的线缆无法兼用,但可以通用
至于计算机网络系统的交换机等,则须按情况区分
有内网与外网之分的,须严格分开
没有分内、外网的,也可以将通讯网与设备专网分开
具体还是得看建设方的具体需求
     
发表于 2021-3-8 17:54:12 | 显示全部楼层
各弱电系统与综合布线系统的路由结合,这个该谁来完成呢?
问题在这。
 楼主| 发表于 2021-3-9 08:37:24 | 显示全部楼层
看到了一栋大楼,设计了通信及计算机系统,又设计了综合布线系统,如何使用?
     
发表于 2021-3-9 09:02:18 | 显示全部楼层
可以参考GB51348-2019表26.1.7,P380-381
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-9 10:52:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-9 08:37
看到了一栋大楼,设计了通信及计算机系统,又设计了综合布线系统,如何使用?

他这个布线应该是包括线缆、配线架、机柜机箱等设备,不包括路由器、防火墙、服务器等设备,这些应该是划到计算机系统了
     
发表于 2021-3-9 11:01:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-3-9 11:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-3-9 08:37
看到了一栋大楼,设计了通信及计算机系统,又设计了综合布线系统,如何使用?

通信网络系统,和综合布线不矛盾,您可以认为综合布线是通信网络系统的具体的物理体现

对应强电的话,通信网络系统相当于整个变配电系统,而综合布线系统,仅仅是母线、电缆、桥架及敷设。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则