账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14866|回复: 5

[问题探讨] 火灾自动报警系统关于B1级以上刚性塑料管选用

[复制链接]
     
发表于 2021-3-6 12:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于火灾自动报警系统线路暗敷时管线选择,火灾报警规范GB50116-2013规定11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;新民规GB 51348规定13.8.5--5 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;两者的区分是B1级以上和B1级,让人非常纠结!考虑成本用PVC管比钢管便宜几倍,所以必须弄清这个。
问题1,B1级阻燃刚性塑料管是否就是重型PVC管?那B1级以上是否就不能用PVC管了,那不是矛盾了?
问题2,这两本规范大家按哪个执行?有没有专家出来说这个问题呀,最近被审图提了这个问题,害!
欢迎各位探讨
     
发表于 2021-3-6 13:51:36 | 显示全部楼层
你消防直接就金属管呗,管他暗不暗敷,塑料管就不要用了,给自己找麻烦。
你看看民规的13.8.5--5后半部分,消防联动控制线路要金属管,现在的报警系统产品,总线也是承担联动功能的。你说严格来说,你违反规范没。。
     
发表于 2021-3-6 15:49:15 | 显示全部楼层
B1级是阻燃性能,重型PVC是强度,不同概念。
发表于 2021-3-8 08:26:15 | 显示全部楼层
这个问题,原来也讨论过,B1级以上,就只有钢管了,所以规范的本意应该是包括B1级的,只是语文水平不行
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-13 20:06:21 | 显示全部楼层
别用塑料管,验收容易不过,专家组盒三方检测很多地方不认
     
发表于 2022-11-14 09:27:26 | 显示全部楼层
火规11.2.7条,有一个到设备的均采用金属保护管,前后矛盾,还是尽量都采用金属管吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则