账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8024|回复: 11

[求助] 普通民用设计院是否可以设计甲类厂房?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-5 20:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2021-3-5 20:50 编辑

各位大佬们  想要请教一下普通民用的甲级院可以设计甲类厂房吗
这个厂房里是个喷涂的厂房 有可燃气体和有毒气体
我们就是个普通的甲级民用设计院 平时做点公建和住宅
丁戊类厂房也是做过的 但是工艺部分都是预留
现在院里想做这个喷涂厂  但是我们也没工艺专业 而且我对这些工艺也是一点也不了解
1.我们的资质电气专业可以做甲类厂房吗
2.如果做 我们肯定是要把工艺甩出去的 可是感觉工艺和电气的联系非常紧密 这个应该很难做到切割啊
现在 *的想法是 就在说明里写 不包含工艺
可是那爆炸分区 和可燃有毒气体之类的探测电气专业怎么做啊 其它专业都觉得没问题...
注明不包含工艺还不如直接把整个电气专业甩出去 让更专业的化工院来做啊...
愁死了...
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 20:41:55 | 显示全部楼层
而且我好害怕啊
     
发表于 2021-3-6 05:45:01 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-3-5 20:41
而且我好害怕啊

您执行GB50058-2014及相关标准图就是了。
     
发表于 2021-3-6 05:46:58 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-3-5 20:41
而且我好害怕啊

可以作,要了解工艺,並与工艺配合
     
发表于 2021-3-6 10:35:13 | 显示全部楼层
隔行如隔山。没有外界资源的话,别做。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-6 11:54:02 | 显示全部楼层
嘿嘿,巧了,我们是化工甲级的,像你说的爆炸分区和可燃有毒气体之类的图天天画!你要是哪里不明白,可以找我商量!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-6 11:56:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-3-6 05:46
可以作,要了解工艺,並与工艺配合

谢谢您的提议 不过现在没有工艺配合 领导的意思是当空壳子厂房做
把工艺甩出去 让甲方再找工艺做
但我总觉得 工艺没办法完全甩出去 有点不放心...
也不太明白到底要做到什么深度才行 做点防雷做点照明?
没有工艺 爆炸区域也不好划分
那根据爆炸区域选设备保护级别之类的怎么执行呢
有人出主意说 让我把那个规范附录的表抄上 平面不表达 让工艺自己定完爆炸区域后 施工照表做
这种做法您觉得可行嘛...



回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-6 12:47:56 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-3-6 11:56
谢谢您的提议 不过现在没有工艺配合 领导的意思是当空壳子厂房做
把工艺甩出去 让甲方再找工艺做
但我 ...

要有工艺,画出爆炸危险区域划分平、立面图
     
发表于 2021-3-6 13:03:15 | 显示全部楼层
我的情况与楼主相似。
《石油化工企业设计防火规范》8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。
那么这个甲类厂房你做不做报警系统呢?做的话用什么探测器呢,防爆探测器又是怎么接线呢?各种防爆输入、输出接口箱之类的。应急照明做不做呢?反正我是啥也不懂,硬是瞎搞了一个甲类厂房。。。
     
 楼主| 发表于 2021-3-6 13:51:01 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-6 13:03
我的情况与楼主相似。
《石油化工企业设计防火规范》8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、 ...

唉 感觉石油纺织冶金之类的 应该都由专门的行业设计院去做
我真是怎么做 怎么别扭 我自身水平一般般肯定是一方面
但是除了电气本身之外 其它专业的配套也很重要啊...
感觉配套专业也跟不上...真是为难啊...
     
发表于 2021-3-6 20:09:59 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-3-6 13:51
唉 感觉石油纺织冶金之类的 应该都由专门的行业设计院去做
我真是怎么做 怎么别扭 我自身水平一般般肯 ...

我的微信是fczyq1988
     
发表于 2021-3-6 20:13:23 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-6 13:03
我的情况与楼主相似。
《石油化工企业设计防火规范》8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、 ...

关于防爆火灾报警装置的接线,可以去厂家的官网查一下就可以,里面有各个防爆设备、模块的接线方式,类似于说明书。应急照明也得做啊,同理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则